如题,之前在网上没找到资料,但是听别人讨论,有的说可以有的说不能,请教下各位前辈
如题,之前在网上没找到资料,但是听别人讨论,有的说可以有的说不能,请教下各位前辈
2楼
只要这个断路器有办法检修就不必装隔离器了
回复
3楼
这个要看需要吧,隔离开关有明显的断点,在高压部分为安全考虑,我觉得还是需要吧
回复
4楼
完全可以的,因为它也能做到有效的开距和明显的断口。尽管这个断口是间接的。
回复
5楼
达人赵强 发表于 2014-12-11 10:15 这个要看需要吧,隔离开关有明显的断点,在高压部分为安全考虑,我觉得还是需要吧在高压部分为安全考虑,我觉得还是需要吧高压没有这个产品,仅限于低压开关。
回复
6楼
低压断路器现在几乎都带隔离功能了
回复
7楼
主要是习惯的功能,其实管理到位,有些隔离开关是可以取消的。
比如我们有些项目,变压器的负荷开关是没有的,
业主要求不要设置,如果变压器检修可以,挂锁就是了。