请教:USAB出水降不下来,该怎么调试
海马同志
2014年12月10日 16:00:55
来自于水处理
只看楼主

USAB出水降不下来,pH正常,产气量也不错。这是啤酒厂份两个UASB,处在调试阶段。进水pH在7.0以上,正常SS=300-500mg/L。最近几天UASB出水一直降不下来,但是pH正常,产气量也不错。4月22日未进水,罐内COD和pH都没有变化。求助各位帮忙解决下。UASB出水用滤纸过滤后测得的COD比没有过滤测得的COD仅低了140mg/L作用。三相分离器处水温为30摄氏度。

2014年12月24日 11:17:45
13楼
UASB对温度要求严格,严格控制在所需的温度区内,超出一点处理效果就受影响。
季节温差、早晚温差都要防。
回复
fhm330941939
2014年12月24日 12:31:42
14楼
出水炮泥?碱度跟挥发酸指标如何,测PH数值的位置是出水吗
回复
dingbai121
2014年12月27日 00:03:21
15楼
温度有点低,接种污泥是颗粒污泥还是絮状污泥?
回复
xuzhe0529
2014年12月27日 08:55:15
16楼
容积负荷,水利负荷,停留时间,VFA,这些提供一下,我估计最大的可能性是污泥根本没培养起来。
回复
zjh0616
2015年01月08日 10:15:35
17楼

UASB有机负荷、停留时间、进水浓度、菌种投加量、污泥活性、ph、温度都需全面了解后才能找出原因
回复
wangweilichang
2015年01月26日 11:37:14
18楼
调试阶段掌握好进水量,进出水pH最重要!!
回复
c02771110
2015年01月27日 09:14:05
19楼
不懂啊,来学习了,UASB 接触过一点点,求行家指点了
回复
飞啊飞啊
2015年01月27日 14:40:33
20楼
天气冷了,不知道楼主今天如何了?
回复
wang_oo_lei
2015年02月17日 14:08:21
21楼
完全赞成以上各位的看法。但是又是不见楼主了,把大家晾在一边看风景,不知干什么去了。。。。。