复式结构,串联的管路,进门第一组是29片的老式生铁暖气片,进出水同侧,就是这组暖气片上边烫手,下边仅仅温乎,求大家指点迷津
复式结构,串联的管路,进门第一组是29片的老式生铁暖气片,进出水同侧,就是这组暖气片上边烫手,下边仅仅温乎,求大家指点迷津
12楼
主要原因是散热器片数多,内部结垢阻力大,系统短路。
1.改管线为异侧上进下出。
2.更换新型散热器。
回复
13楼
根本原因就是水未通过
回复
14楼
楼主你的采暖有几个问题:本身要求细柱翼暖气片规范要求是不能超过25住,粗柱翼不超过20柱。你用了29柱。系统带不动。第二第一组你加了跨越管,大部分水从跨越管走了一部分。建议不要超过暖气片的限值。另外建议异侧连接。还有接楼上的暖气画的让别人有点看不懂。暖气片理论上是上热下冷,热水向上运动可以理解,但是运行一阶段时间应该正常了。如果还是老样子建议调整接管方式。
回复
15楼
堵得可能性大些
回复
16楼
改造吧 不要一侧供回
回复
17楼
暖气片水流不通,可能是入口的管子或暖气片内脏堵,清理清理吧。
回复
18楼
片数太多了
回复