入门第一组暖气进水热回水温度不够
shine19831007
2014年12月10日 10:37:17
来自于采暖供热
只看楼主

复式结构,串联的管路,进门第一组是29片的老式生铁暖气片,进出水同侧,就是这组暖气片上边烫手,下边仅仅温乎,求大家指点迷津

复式结构,串联的管路,进门第一组是29片的老式生铁暖气片,进出水同侧,就是这组暖气片上边烫手,下边仅仅温乎,求大家指点迷津
免费打赏
thjthj1013
2014年12月22日 20:04:22
12楼
主要原因是散热器片数多,内部结垢阻力大,系统短路。
1.改管线为异侧上进下出。
2.更换新型散热器。
回复
a853416671
2014年12月25日 20:02:51
13楼
根本原因就是水未通过
回复
枫松柏
2014年12月26日 09:00:36
14楼
楼主你的采暖有几个问题:本身要求细柱翼暖气片规范要求是不能超过25住,粗柱翼不超过20柱。你用了29柱。系统带不动。第二第一组你加了跨越管,大部分水从跨越管走了一部分。建议不要超过暖气片的限值。另外建议异侧连接。还有接楼上的暖气画的让别人有点看不懂。暖气片理论上是上热下冷,热水向上运动可以理解,但是运行一阶段时间应该正常了。如果还是老样子建议调整接管方式。
回复
宋江
2014年12月30日 11:59:28
15楼
堵得可能性大些
回复
bingsu21
2015年07月15日 18:26:51
16楼
改造吧 不要一侧供回
回复
lllhhh3
2015年08月09日 12:01:27
17楼
暖气片水流不通,可能是入口的管子或暖气片内脏堵,清理清理吧。
回复
bianchengxue66
2015年08月10日 11:31:11
18楼
片数太多了