大侠们,你们cfg复合地基承载力提高倍数是多少? 我们一般控制在2倍多一点范围内,也有看到资料说是3~4倍,听听大家意见....还有后注浆灌注桩提高比例呢? 谢谢指点
大侠们,你们cfg复合地基承载力提高倍数是多少? 我们一般控制在2倍多一点范围内,也有看到资料说是3~4倍,听听大家意见....还有后注浆灌注桩提高比例呢? 谢谢指点
13楼
CFG桩加固地基是一个很好的趋势
回复
14楼
复合地基不好说,好久没有搞了。但是后压浆规范里面(至少湖北地标里面)有说法,不宜超过计算值的1.3倍(提高30%)。但是我做的某个建筑,由于各种原因,最后提高到1.7倍了,我只好在图纸上注明,根据XXX试桩结果,地基承载力XXX(我们先做了试桩)。
回复
15楼
根据当地情况吧
各地土质不同
120提高到450已完工
回复
16楼
楼上的什么土质,沉降量如何?
回复
17楼
计算定,还是保守点好
回复
18楼
各地的情况不用,有的地方的确见过提高5倍多的
回复