砖混拆除承重墙如何加固
zzyzdzz@co163
2007年10月16日 17:23:19
只看楼主

请教大家一个难题,公司接了一个砖混改造的活,为7度去,楼板全部采用预制板,甲方要求将首层的承重墙拆除做成大空间,这种做法该怎么做的?用什么办法能将上边的预制板和墙体支撑住并能满足抗震的要求?谢谢大家!!!最好那位高手能给一个类似的做法!!!

请教大家一个难题,公司接了一个砖混改造的活,为7度去,楼板全部采用预制板,甲方要求将首层的承重墙拆除做成大空间,这种做法该怎么做的?用什么办法能将上边的预制板和墙体支撑住并能满足抗震的要求?
谢谢大家!!!最好那位高手能给一个类似的做法!!!
免费打赏
sunzk555
2008年05月19日 21:25:40
2楼
最好采用钢结构形式的 两边加柱 中间搁置钢梁 这是最常用的办法 但计算要求精确 要考虑到上部所有的荷载 不能拉下!!!!!!!
回复
sunzk555
2008年05月19日 21:27:35
3楼
忘了提醒 钢梁的选择也很重要 一般选用工字钢和槽钢
回复
liuhongli2001
2008年05月19日 22:39:26
4楼
砖混结构采用预制板楼面,看起来应该是比较老的房子了,抗震和结构设计规范想必一定是老规范,如此大的改造对目前的7度区而言,怕是很难通过的。无论你采用何种方法,都无法避免抗震横墙间距,纵墙承载力,构造柱和圈梁间距等抗震参数。建议慎重加固。。。。当然如果必须做的话,可考虑局部加固原有结构构件,对楼面可采用增加混凝土梁和局部混凝土柱来进行。个人拙见。