墙体计算后显示PL,是否需要将墙柱的钢筋和墙段的水平筋放大1.25
wangdongwei88
2014年12月09日 09:55:50
来自于PKPM
只看楼主

墙体计算后显示PL,是否需要将墙柱的钢筋和墙段的水平筋放大1.25?

墙体计算后显示PL,是否需要将墙柱的钢筋和墙段的水平筋放大1.25?
免费打赏
manqini
2014年12月10日 09:31:56
2楼
咨询过PKPM工程部,墙体需要乘以放大系数,计算结果只是提示为偏拉构件,没有进行内力的放大,梁柱程序已经考虑,无需再乘以系数
回复
yinyan421619
2015年01月04日 15:25:57
3楼
manqini 发表于 2014-12-10 09:31 咨询过PKPM工程部,墙体需要乘以放大系数,计算结果只是提示为偏拉构件,没有进行内力的放大,梁柱程序已经 …回答很清晰,多谢多谢~