请教一下各位师傅 消防系统图中从火灾报警控制器配出的二总线可以只配出2根给三个楼层么 之前看的图都是层数x2根 这个地方不太懂

请教一下各位师傅 消防系统图中从火灾报警控制器配出的二总线可以只配出2根给三个楼层么 之前看的图都是层数x2根 这个地方不太懂
免费打赏
god_young001
2014年12月08日 15:36:56
2楼
有没有师傅指点一下 在线等……
回复
god_young001
2014年12月08日 20:41:50
3楼
有没有师傅指点一下……
回复
蛋腚
2014年12月08日 20:49:56
4楼
3.1.5条,每一回路总线连接的设备的总数不宜超过200点。若三个楼层设备的总数不宜超过200点,我认为可以只配出2根。
回复
god_young001
2014年12月08日 22:08:50
5楼
蛋腚 发表于 2014-12-8 20:49 3.1.5条,每一回路总线连接的设备的总数不宜超过200点。若三个楼层设备的总数不宜超过200点,我认为可以只配 …这样啊 小弟刚入行 多谢指教~
回复
云飘飘
2014年12月09日 06:17:24
6楼
可以,只要满足回路点数的要求。
回复
god_young001
2014年12月09日 08:55:50
7楼
云飘飘 发表于 2014-12-9 06:17 可以,只要满足回路点数的要求。明白了 谢谢
回复
电气范
2014年12月09日 21:39:05
8楼
总线出来到弱电模块箱,配2个弱电模块箱,每个回路编码单位小鱼200路即可。