GB7251.1-2103 关于矩形裸铜母排载流量问题讨论下
lxy11_
lxy11_ Lv.10
2014年12月08日 09:22:29
只看楼主

此图是GB7251.1-2013 截图。我们一般使用的是环境温度25℃,导体最高温度70℃下:10t X 100的铜排载流量在2300A左右。然后根据此表温度修正系数公式环境温度55℃,导体最高温度70℃下Kθ=0.58.那么环境温度55℃下载流量应该为I=2300Ax0.58=1334A远大于上图中969A.请问各位大侠我哪里理解错了或还有没考虑的因素?

此图是GB7251.1-2013 截图。我们一般使用的是环境温度 25 ℃,导体最高温度 70 ℃下:10t X 100的铜排载流量在2300A左右。 温度修正系数.png然后根据此表温度修正系数公式环境温度 55 ℃,导体最高温度 70 ℃下K θ=0.58.那么环境温度 55 ℃下载流量应该为I=2300Ax0.58=1334A远大于上图中969A.请问各位大侠我哪里理解错了或还有没考虑的因素?

温度修正系数.png

免费打赏