按一般走水程序水泵往主机方向打,所以电动调节阀都是设置在主机进管处,便于调节整个系统水流量。例如末端关掉几台,相应管路需要流量减少,供回水管压差增大,像我们这个工地有设置BKS就会通过系统管路压差增大而降低变频水泵的频率,相应的反馈信号至主机进水管处(系统回水)电动蝶阀降低阀门开启度,这样系统回水至主机的水流量就变少了。假如设置于主机出水管,根据前面分析,系统回水至主机的水流量不变,末端实际需要流量又不要那么多,冷冻水都会淤积于主机里面,容易导致主机因出水温度过低,而本身主机有出水温度过低保护,所以容易导致主机停机
欢迎大家一起讨论~