框架柱钢筋在顶部都要回头,但柱子钢筋都是在梁安装之前就已安装完毕,此处回头了,屋面梁钢筋就不好安装了,大家有什么好的方法,既能方便施工,又不会成结构产生较大的影响?
框架柱钢筋在顶部都要回头,但柱子钢筋都是在梁安装之前就已安装完毕,
此处回头了,屋面梁钢筋就不好安装了,大家有什么好的方法,既能方便施工,又不会成结构产生较大的影响?
2楼
没有好办法,不知道怎么就不好施工了,按照顺序来
回复
3楼
按设计要求可以做的,一般设计按11G101-1图集相关内容与要求施工就可以了。柱与梁交接特别密集的钢筋,也要分层、分方位处理以保证钢筋的保护层厚度、楼板的厚度
回复
4楼
习惯了就行了。
回复
5楼
无间道 发表于 2014-12-5 08:55 习惯了就行了。这。。。习惯不了啊,施工员不能不管事啊,出事了还是你的问题,管事又管不了,出事了还是你的问题
回复
6楼
甲方施工员 发表于 2014-12-5 08:24 没有好办法,不知道怎么就不好施工了,按照顺序来一般是把梁架起来扎箍筋啊,回头了不好架。放下去又扎不到底部
回复
7楼
现场施工基本上都是把梁柱核心区的箍筋给拆除几组,方便梁筋的穿入,如果想稳妥起见,可以在梁筋穿完后对于缺失的箍筋采用U型筋。
回复
8楼
中国建筑一局 发表于 2014-12-6 15:44 现场施工基本上都是把梁柱核心区的箍筋给拆除几组,方便梁筋的穿入,如果想稳妥起见,可以在梁筋穿完后对于 …你这个影响结构安全了,从汶川地震和雅安地震中就可以看出梁柱核心区箍筋一定不能少。U型箍也不符合规范吧。
回复
9楼
按设计要求可以做的,一般设计按11G101-1图集相关内容与要求施工就可以了。柱与梁交接特别密集的钢筋,也要分层、分方位处理以保证钢筋的保护层厚度、楼板的厚度
回复
10楼
tyroes 发表于 2014-12-7 15:09 你这个影响结构安全了,从汶川地震和雅安地震中就可以看出梁柱核心区箍筋一定不能少。U型箍也不符合规范吧 …这个也应该考虑现场钢筋直径及根数的要求,如果是小直径框架梁还好,如果是大直径交插梁,现场根本无法施工,这也算是一个质量通病了,希望高手解答。
回复
11楼
中国建筑一局 发表于 2014-12-13 08:21 这个也应该考虑现场钢筋直径及根数的要求,如果是小直径框架梁还好,如果是大直径交插梁,现场根本无法施 …同求高手啊
回复