本帖最后由 版专攻 于 2014-12-4 22:11 编辑 一、《消规》有关水锤的规定:5.5.11 消防水泵出水管应进行停泵水锤压力计算,并宜按下列公式计算,当计算所得的水锤压力值超过管道试验压力值时,应采取消除停泵水锤的技术措施。停泵水锤消除装置应装设在消防水泵出水总管上,以及消防给水系统管网其他适当的位置: Δ p = ρ cv
一、《消规》有关 水锤 的规定:
5.5.11 消防水泵出水管应进行停泵 水锤 压力计算,并宜按下列公式计算,当计算所得的 水锤 压力值超过管道试验压力值时,应采取消除停泵 水锤 的技术措施。停泵 水锤 消除装置应装设在消防水泵出水总管上,以及消防给水系统管网其他适当的位置:

Δ
p
=
ρ
cv
(5.5.11-1)
ρ —— 水的密度(kg/m3);
c —— 水击波的传播速度(m/s);
v —— 管道中水流速度(m/s);
c 0 —— 水中声波的传播速度,宜取c 0 =1435m/s(压强0.10MPa~2.50MPa,水温10℃);
K —— 水的体积弹性模量,宜取K =2.1×109Pa;
E —— 管道的材料弹性模量,钢管E =20.6×1010Pa,铸铁管E =9.8×1010Pa,钢丝网骨架塑料(PE)复合管E =6.5×1010Pa;
d i —— 管道的公称直径(mm);
δ —— 管道壁厚(mm)。
8.3.3
消防水泵出水管上的止回阀宜采用
水锤
消除止回阀,当消防水泵供水高度超过24m时,应采用
水锤
消除器。当消防水泵出水管上设有囊式气压水罐时,可不设
水锤
消除设施。
13.2.6
消防水泵验收应符合下列要求:
……
2
工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、
水锤
消除设施、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量,应符合设计要求;吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置,并应有明显标记;
……
6
消防水泵停泵时,
水锤
消除设施后的压力不应超过水泵出口设计工作压力的1.4倍;
二、水锤的计算:
1.
手工计算:以
DN100
普通钢管(管道计算内径
105mm
,壁厚
4.5mm
),流量
q=20L/S=0.02m
3
/S
为例计算:

其中
v=q/A=0.02/A=0.02*4/
π
d
2
=80/3.14*0.105
2
=2.31m/s

代入式(
1
)Δ
p=1000*1295.48*2.31=2992558.8Pa=2.99Mpa
2.
利用小软件计算,推荐一款不错的软件
GPS_TOOLS
,由
@liuwei8001
(感谢刘卫)制作,里面有很多小工具,现在最新版
GPS_Tools4.5.9
有需要的可以到
http://bbs.co188.com/thread-9030445-1-1.html
下载:

利用软件计算普通钢管在不同流量的水锤(MPa)
|
5L/S
|
10 L/S
|
15 L/S
|
20 L/S
|
25 L/S
|
30 L/S
|
40 L/S
|
DN100
|
0.74
|
1.47
|
2.21
|
2.94
|
——
|
——
|
——
|
DN125
|
——
|
——
|
——
|
2.10
|
2.62
|
——
|
——
|
DN150
|
——
|
——
|
——
|
——
|
——
|
2.20
|
2.93
|
注:因取值管道壁厚不同等原因,水锤计算值略有差异,影响不大