全热交换系统求助
angei83
angei83 Lv.7
2014年12月04日 09:13:25
来自于中央空调
只看楼主

如下图所示,三个新风系统,采用全热交换器。业主给的图纸就是这样子的,在做预算的时候除了风管、风口材料,是否还需要防火阀、调节阀、消声器呢?

如下图所示,三个新风系统,采用全热交换器。业主给的图纸就是这样子的,在做预算的时候除了风管、风口材料,是否还需要防火阀、调节阀、消声器呢?


1111.png

1111.png

免费打赏
wangxch139
2014年12月07日 12:43:40
2楼
采用全热交换机作空调新风机用是目前暖通设计中普遍存在的误区,只有室内外空气温差至少达8℃以上,才能由能量(显然+潜热 请细看其内部换热组件)回收的意义。否则徒劳地增加设备和风管的费用。全热交换机本质仅通风机而已,不能对其有更高的期望。
回复
angei83
2014年12月07日 23:47:14
3楼
wangxch139 发表于 2014-12-7 12:43 采用全热交换机作空调新风机用是目前暖通设计中普遍存在的误区,只有室内外空气温差至少达8℃以上,才能 …谢谢,那是人家设计好的,我们是施工单位,需要按业主要求使用全热交换器。只是在算成本的时候是否要考虑其它通风管件的问题。
回复
eyadin_5
2014年12月18日 16:52:31
4楼
跨防火分区及重要房间增加防火阀,支管需设风阀调节风量,看风速是否过大及场所需要,有必要的话还是要加消声器。但是鉴于你是施工方 我建议按图施工 做设计就应该谨慎细心
回复
angei83
2014年12月18日 22:13:21
5楼
eyadin_5 发表于 2014-12-18 16:52 跨防火分区及重要房间增加防火阀,支管需设风阀调节风量,看风速是否过大及场所需要,有必要的话还是要加消 …谢谢:):):)
回复
qq_1413191739119
2014年12月23日 15:31:45
6楼







.
回复
qiandu12
2015年01月30日 22:07:06
7楼
热交换新风机:w w w.dinghan99.com
回复

相关推荐

APP内打开