下图是配电箱的技术参数,求各位帮忙看看总配电箱应该用多大的电缆比较合适,谢谢! 最好各位能够帮忙提供一下简单的计算流程,谢谢! 另外请教一下: 1.总配电箱的电缆截流量的大小是根据 各分箱的计算功率相加后来确定的吗?也就是说不是用额定功率PE来确定电流和电缆大小的吧? 2.比如总箱的总空气开关的上端接线,可以用两根相同截面或者不同截面的电缆来供电吗?(在没有符合要求大小的电缆,但有几根小电缆的情况下,比如应该用150电缆,但是现场只有70和95的电缆))
下图是配电箱的技术参数,求各位帮忙看看总配电箱应该用多大的电缆比较合适,谢谢! 最好各位能够帮忙提供一下简单的计算流程,谢谢!
另外请教一下:
1.总配电箱的电缆截流量的大小是根据 各分箱的计算功率相加后来确定的吗?也就是说不是用额定功率PE来确定电流和电缆大小的吧?
2.比如总箱的总空气开关的上端接线,可以用两根相同截面或者不同截面的电缆来供电吗?(在没有符合要求大小的电缆,但有几根小电缆的情况下,比如应该用150电缆,但是现场只有70和95的电缆))
麻烦各位给过提供一个简单的计算流程,谢谢!
总配电箱的电缆截流量的大小是根据 各分箱的计算功率相加后来确定的吗?谢谢!
32楼
根据负载及现有电缆情况电缆选2x(4x95+1x50),配400A开关
回复
33楼
(91.5+79.238+35.5)*0.7/1.732/0.38/0.85=257A,考虑瞬时电流冲击,257x1.2 = 308A 计算电流。开关需要315A~350A整定电流。最终选开关 350A,电缆 YJV-4X240+1X120 ; 最保险。
回复
34楼
学习学习。。
回复
35楼
各分配电箱负荷加起来汇总,乘以需要系数,根据最后计算负荷选择电缆。可以用2根同等截面的电缆接到进线开关处,电缆太粗不容易敷设和拐弯,接线也不方便。
回复
36楼
ccc___ 发表于 2014-12-3 16:18 加起来300A电流吧,150平方足足有余!150是不是太大了。
回复
37楼
路过,学习了
回复
38楼
YJV-4*185+1*95
回复
39楼
好东西!谢谢
回复
40楼
好东西!谢谢
回复
41楼
(91.5*3+79.238+35.5)*0.8/1.732/0.38/0.8=590A。
照明箱有3个吧,大家都给忽略了。
回复