【求助】电气设备用房开门的问题
saodezhengdian
2014年12月03日 15:26:36
只看楼主

以发电机房为例,规范要求,发电机房必须有两个出入口,一个要满足设备运输尺寸,那么问题来了,发电机房与配电房之间开的门,算在两个出入口中吗?是不是发电机房与配电房之间开了一个门,另外只需要再开一个满足设备运输尺寸的门就可以满足规范要求?这个问题实际上是问,电气设备用房通向其他房间的门,算不算出入口?还是说只有通向车库、走道或者室外的门才能算作是出入口呢?

以发电机房为例,规范要求,发电机房必须有两个出入口,一个要满足设备运输尺寸,那么问题来了,发电机房与配电房之间开的门,算在两个出入口中吗?是不是发电机房与配电房之间开了一个门,另外只需要再开一个满足设备运输尺寸的门就可以满足规范要求?这个问题实际上是问,电气设备用房通向其他房间的门,算不算出入口?还是说只有通向车库、走道或者室外的门才能算作是出入口呢?
免费打赏
lingxuct
2014年12月03日 16:29:11
2楼
发电机不计功率大小?

500MW的发电机会和配电室在一起吗?

10KW发电机放在房间里,也要二个门吗?
回复
红谷
2014年12月04日 06:57:30
3楼
ccc___ 发表于 2014-12-3 16:29 发电机不计功率大小?500MW的发电机会和配电室在一起吗?版主,他说的是民规,没有大发电机,只是应急用发电机!
回复
lingxuct
2014年12月04日 07:39:33
4楼
应急发电机另设一间,二个门,就这么简单。

配电室与发电机分开,发电机出口电缆进配电柜还不方便?
回复
月中弓
2014年12月04日 10:23:38
5楼
民用建筑经常碰到发电机房由于条件限制很难开出疏散门的情况,就和相邻的低压配电室合用一道疏散门,通常的做法是门开向低压配电室侧。
回复