再三问消规!!!
造杯水
造杯水 Lv.12
2014年12月02日 10:20:36
只看楼主

本帖最后由 造杯水 于 2014-12-2 10:22 编辑 1.消规5. 2. 1 1临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求, 并应符合下列规定:...问:火灾初期用水量怎么确定?火灾初期的时长是多少?我没看到消规有明确规定。是否他规定的高位消防水箱容积都能满足初期火灾消防用水量的要求?如果是,5.2.1.1开头那句话(就是我贴出来的那句话)什么意思?

本帖最后由 造杯水 于 2014-12-2 10:22 编辑

1.消规5. 2. 1 1临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求, 并应符合下列规定:...
问: 火灾初期用水量怎么确定?火灾初期的时长是多少?我没看到消规有明确规定。是否他规定的高位消防水箱容积都能满足初期火灾消防用水量的要求?如果是,5.2.1.1开头那句话(就是我贴出来的那句话)什么意思?
2.消规5. 3. 4 设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术措施,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于1 5 次/h 计算确定, 但有效储水容积不宜小于150L。
问: 还有其他什么措施?稳压罐的有效储水容积不宜小于150L,这150L怎么来的?
3.消规5.1.11.4 每台消防水泵出水管上应设置DN65的试水管,并应采取排水措施。
问: 前面已经要求有流量检测和压力检测的要求了,这两个检测能够看得出消防水泵是否正常了,为什么还要设置DN65的试水管?这DN65的试水管作用是什么?

请大神们明示啊!

题外:标题中的感叹号是满足必须16字符的要求?能否改成最小不少于6个字符?
免费打赏
梦就在
2014年12月10日 22:57:34
22楼

路过看看学习学习
回复
whjgsls
2014年12月15日 10:57:48
24楼
本帖最后由 whjgsls 于 2014-12-15 13:59 编辑

听马恒讲课,他的观点是从实际情况来看火灾现场灭火靠的还是消防水箱的水。因为我国现在对消防设施的管理水平太差,等火灾实际发生时,消防泵,防排烟,报警等自动设施几乎报废,还是最笨的屋顶水箱最可靠。呵呵,所以不要跟发达国家比,我们设计的再好,维护管理不好,白搭。作为设计师,还是尊重实际好些。
回复
conankindaichi
2014年12月15日 15:36:03
25楼
现在这些规范基本都在胡扯。国外严的部分,就抄国外。国内严的地方就保留。 施工、管理的问题,应该靠施工、管理来解决,不要什么都来烦设计的。如果真说中国管理不严,主泵不能启动,怎么办干脆都要求做成常高压?
回复
liwangy
2014年12月23日 10:33:21
26楼
是的,我同意楼上的观点,消防其实管理也很重要。现在的规范感觉就是在推卸责任——面面俱到了,出了问题就与规范无关了。其实规范有的感觉都是不切实际的浪费!!不好说
回复
wqw0112
2014年12月24日 01:32:48
27楼
小沈 发表于 2014-12-3 09:25 按原图集试水管为止回阀后接国标图集那个图有问题,若是试水装置从主泵出水止回阀后接出,则无法测试主泵是否正常运转,因为有屋顶水箱的静压作用。
回复
wds6666
2015年01月03日 13:30:47
28楼
zhanghaijun760209 发表于 2014-12-2 18:29 国家的大政方针有时还拍脑袋呢,同样对消规不要过度解读1.对消防水箱容积我们只要无条件执行即可,没有必 …很赞同仁兄的看法!
回复
xiaoxianrou
2015年01月03日 13:35:39
29楼
看完评论,感觉对新消规又多了一层理解!
回复
dsh666
2015年01月03日 13:43:48
30楼
火灾初期是什么意思?这个很难确定!
回复
mjmj896
2015年01月03日 13:50:50
31楼
给个解释条文就好了!
回复
xujianweihao
2015年01月28日 19:21:22
32楼
wqw0112 发表于 2014-12-24 01:32 国标图集那个图有问题,若是试水装置从主泵出水止回阀后接出,则无法测试主泵是否正常运转,因为有屋顶水 …非常赞成17楼观点
回复

相关推荐

APP内打开