【讨论】一层厂房消火栓系统
zczc899
zczc899 Lv.3
2014年12月01日 15:17:34
只看楼主

按新消规,厂房类建筑,消火栓栓口压力不低于0.35MPa,一般市政给水压力是不够的,那么这时我们应该增加加压泵。但是对于多个厂房在一起,我们是否可以合用一组 蹦?对于有些厂房高度不一,我们应该怎么处理?是否选用稳压减压型消火栓,是否可以运用稳压设备?怎么运用。

按新消规,厂房类建筑,消火栓栓口压力不低于0.35MPa,一般市政给水压力是不够的,那么这时我们应该增加加压泵。但是对于多个厂房在一起,我们是否可以合用一组 蹦?对于有些厂房高度不一,我们应该怎么处理?是否选用稳压减压型消火栓,是否可以运用稳压设备?怎么运用。
免费打赏
王农勤
2014年12月01日 20:43:24
2楼
对于一个厂区范围内,可以采用一套消防泵房,进行消防供水的.
回复
云飘飘
2014年12月02日 06:12:42
3楼
可以合用消防泵,也叫做区域供水。
回复
小草瑜
2014年12月02日 08:35:42
4楼
可以这么做
回复
raoysh
2014年12月02日 09:20:40
5楼
一层厂房消火栓压力是0.25MPA吧,规范不是说高层厂房才0.35MPA?
回复
zzx1354
2014年12月03日 09:08:43
6楼
厂房,仓库的栓口压力都是0.35MPA了
回复
raoysh
2014年12月03日 11:28:35
7楼
新消规0.35MPA对应13M水柱,0.25MPA对应10M水柱,根据条文解释,是高层建筑、高架库房、厂房按0.35MPA和13M水柱计,这个条文来源是建规8.4.3第7条,高层厂房(仓库)....充实水柱不小于13M,所以新消规7.4.12正文理解是高层建筑、高层厂房、高层库房。。。。动压为0.35MPA,欢迎讨论指正。
回复
espana8
2014年12月03日 19:04:40
8楼
好资料,谢谢分享
回复
小草瑜
2014年12月04日 08:38:36
9楼
wo de lijie shi gaoceng changfang cangku
回复
林水师
2014年12月04日 09:10:36
10楼
新消规一出,多少多层的房子要加增压设备,呼吁市政的压力得提高了
回复

相关推荐