搞不懂为何过热,压宿机的容积效率会增大?另外为何压宿机到冷凝器管道的压力降有害呢??????????
搞不懂
为何过热,压宿机的容积效率会增大?
另外
为何压宿机到冷凝器管道的压力降有害呢??????????
2楼
活塞式压缩机的容积效率η=λ1×λ2×λ3×λ4(λ1为余隙容积影响系数,λ2为吸气压力损失影响系数,λ3为高温排出气体加热吸入气体的影响系数,λ4为泄露影响系数)
过热的增大,容积效率不一定会变大,还要看制冷剂,主要原因在比容的增大或减小上。
至于压力降有害是因为增加了压缩机的压力比及比功,使得制冷系数减小。
个人意见。
回复
3楼
还有一点要说,多看看书,书上都有。
回复
4楼
OK!!!
谢谢了
回复
5楼
比容的增大或者减小影响的是制冷剂的流量.而非容积效率.
回复
6楼
楼主给你点资料,自己读读吧,比较老的,数据估计过时了,理论没有错误的.怎么只能传一张吗?那就再发几个吧
回复
7楼
这样麻烦,这么吧,你下栽看吧.
回复
8楼
讲的很好啊!请问楼主这是哪本书?是否能给个全本电子版?谢谢!
回复
9楼
一般的讲 制冷原理或者 压缩机(尤其是讲活塞式压缩机的比较好理解)的 书籍都可以
回复