10KV过流一段保护问题求助
hanzhg54
hanzhg54 Lv.12
2014年11月27日 15:56:11
只看楼主

我这里开闭所10KV出现柜跳闸,综保装置显示“过流一段保护”,负载是2500KVA干式变压器,线路是一条600米3*300电缆。跳闸后能人工恢复送电运行,最近已经发生两次,请教各位都有哪些可能性?如何分析故障?

我这里开闭所10KV出现柜跳闸,综保装置显示“过流一段保护”,负载是2500KVA干式变压器,线路是一条600米3*300电缆。
跳闸后能人工恢复送电运行,最近已经发生两次,请教各位都有哪些可能性?如何分析故障?
免费打赏
冒牌电老虎
2014年11月27日 16:01:54
2楼
1.整定电流值过小,时间过短
2.电缆绝缘有轻微破损
回复
chunhuaxingxing
2014年11月27日 16:13:41
3楼
路过看看了。
回复
hot_man
2014年11月27日 16:57:54
4楼
沙发说的挺有道理,先看看电缆,没问题的话就把过流保护整定值调高一点。我们算整定值一般就是按照:(变压器容量/电压/1.732)/变比*(1.3—1.5)
回复
tttl0703
2014年12月05日 15:07:37
5楼
过流一段为速断保护
国标为取励磁涌流电流 取12倍,开闭所出线柜一般整定为过流保护的6-7倍
时限为几微秒一般不做调整为0S
回复