深圳自建房,紧急问题救助!!!!
变形结构侠
2014年11月27日 11:14:00
来自于建筑施工
只看楼主

这是一层柱子的钢筋。中间的单枝箍筋加工好后 是一端45°弯钩,一端90°弯钩的, 扎上去之后工人就不弯了,说就这样了。 我爸看到很生气,说一定要把那直角的那一端弯进去。工人说他们做十几年都没这样做过。。。。。包工头说我们这要求高了,这要求不高吧!!!???

1371736310.jpg

这是一层柱子的钢筋。

中间的单枝箍筋加工好后 是一端45°弯钩,一端90°弯钩的, 扎上去之后工人就不弯了,说就这样了。 我爸看到很生气,说一定要把那直角的那一端弯进去。
工人说他们做十几年都没这样做过。。。。。包工头说我们这要求高了,

这要求不高吧!!!???

1371736310.jpg

免费打赏
常常想起
2014年11月27日 11:21:01
2楼
一点都不高
回复
qq_1403940523007
2014年11月27日 11:55:58
3楼
正常。。很多工地都这样。。按要求是要弯135°的。
回复
hanhr109
2014年11月27日 12:27:36
4楼
包工头糊弄你们呢~~规范图集要求都是135度弯钩,平直段不小于5d,开始必须严格要求!!
回复
kv123
2014年11月27日 12:44:48
5楼
一点都不高,但是你们自建房的工人,也就这个水平了,算了吧
回复
zwqhnr
2014年11月27日 12:55:00
6楼
按规范是两端都要弯135°,一般工地上都是一端135还有一端弯90这样好施工,如果两端都弯135°那拉筋就不好安装了。。。
回复
设计小兵
2014年11月27日 13:39:52
7楼
支持楼主,一定要按135度弯钩做。刚开始就要控制质量严一点,否则以后难管了
回复
victor_911maker
2014年11月27日 18:05:45
8楼
制作的时候一端90度,一端135度。挂上去后,手动掰到135度。
回复
甲方施工员
2014年11月28日 08:07:54
9楼
楼主坚持你的观点,让给弯过去
回复
小树个哥
2014年11月28日 11:49:39
10楼
新规范是允许的,但是应该两面错开,具体看规范,图示的这样肯定不行
回复
想海的鱼
2014年11月28日 14:25:45
11楼
按照规范是要135度的,但是这样很多工人都不会做到,因为两个135度刚好把螺纹钢卡在中间,安装时要移动那个箍筋非常困难(因为被卡死了),所以经常是一个135度,一个90度,在开始的时候,不能这样放任他们,否则还指不定到后面给你少放钢筋,不好好焊接什么的,都有。 要求他们弯过去。