GB 14050-2008《系统接地的型式及安全技术要求》和GB 50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》各有1张TN-C接地系统的图。请大家分析它们的区别。哪一个合理?
GB 14050-2008《系统接地的型式及安全技术要求》和GB 50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》各有1张TN-C接地系统的图。请大家分析它们的区别。哪一个合理?
72楼
qx1470367056 发表于 2014-12-6 07:40 1. 错在哪?请看图:2. 真正的在TN-C系统中安装RCD,请见下图:严重支持你的说法,有些人就是一贯的爆粗口!而且,也没有得到应有的处理。
回复
73楼
fitman 发表于 2014-12-6 10:03 呵呵,涉及了就不能抽身了。1、老灰免子朋友所列举的3个图例在实际中是可行的,而且也是应该如此做的。虽 …老灰免子朋友所列举的3个图例在实际中是可行的但我认为,而且国标也认为,TN-C系统是没有他的那根PE导体的!所以,是完全错误的!
回复
74楼
本帖最后由 beida_energy 于 2014-12-8 10:23 编辑 fitman 发表于 2014-12-6 10:03 呵呵,涉及了就不能抽身了。1、老灰免子朋友所列举的3个图例在实际中是可行的,而且也是应该如此做的。虽 …但按GB14050-2008的图例,还是归到TN-C系统中。那么安照2011的规范呢?是不是就错了呢?规范不是都是用新废旧吗?要不制定新的干嘛呢?闹着玩儿吗?老是抱着老规范,对新的规定视而不见,不是实事求是的做法。
回复
75楼
fitman 发表于 2014-12-6 10:03 呵呵,涉及了就不能抽身了。1、老灰免子朋友所列举的3个图例在实际中是可行的,而且也是应该如此做的。虽 …qx1470367056朋友所列举最符合TN-C定义的三个图例中,第1第3个是不能接受的那个图当然是不能接受的!楼主的意思也是指出其错误的状况。但是图中的TN-C却是很正确的!这恰恰说明TN-C不能装RCD的道理!怎么就是不想认呢!
回复
76楼
fitman 发表于 2014-12-6 10:03 呵呵,涉及了就不能抽身了。1、老灰免子朋友所列举的3个图例在实际中是可行的,而且也是应该如此做的。虽 …关于我58#提到旧区改造中加RCD的接线方式,实际上出现最多的情况并不在上面的图例中,因为大部分旧房子的用电设备是没有接PE线的,只有L和N两条线,插座内的PE线实际是悬空的。请问,你所说的旧房子运行的啥系统?如果是TN-C系统,那就只能是L导体和PEN导体!如果不改造成局部的TT或者TN-C-S系统就根本不能装RCD!请不要把国标中的TN-C给弄的啥也不是好吗?
回复
77楼
qx1470367056 发表于 2014-12-6 15:46 一.对58#楼小结的意见:请见红字。1、 “ GB 14050-2008与GB50065-2011是两个现行有效的两个国标,没有谁 …严重支持!
回复
78楼
老灰兔子 发表于 2014-12-6 21:33 所以,我说你只会机械地、片面地理解规范真的没有说错。连一个系统的各部分如何区别都不懂,甚至连规范 …兔子,你还想骂娘啊?可悲啊!你把这里当哪儿了?
回复
79楼
老灰兔子 发表于 2014-12-6 21:33 所以,我说你只会机械地、片面地理解规范真的没有说错。连一个系统的各部分如何区别都不懂,甚至连规范 …论坛规定,不能有攻击性的语言!懂不?这个不用教你了吧?
回复
80楼
老灰兔子 发表于 2014-12-7 22:34 本来不想就此再说什么的,但看了你还这么嘴硬,只好再发一贴!那么现实中又哪有像你画的那样的,把一个好端端的TN-C系统改成你那样的呢?
回复
81楼
回复