柱角筋一定要比中部筋大么?我配的一个柱子b边要求8.h边要求11我角筋配的4根20,b边1根16,h边两根18的结果柱全截面纵筋面积就不满足了。。pkpm计算的是2963按我这样配只有2676求助大神该怎么调整啊
柱角筋一定要比中部筋大么?
我配的一个柱子b边要求8.h边要求11
我角筋配的4根20,b边1根16,h边两根18的
结果柱全截面纵筋面积就不满足了。。pkpm计算的是2963
按我这样配只有2676
求助大神该怎么调整啊
2楼
没有大神来解答一下么。。新手碰到的问题自己处理不了了。。期待大神的解答啊。。
回复
3楼
那你就b边也2跟18得了 柱子配筋不需要卡的太死
强柱弱梁的概念 你这么配 是不是比他的主梁配筋还小了 不合适
角筋有时候要满足双偏压 都比边筋大 大直径钢筋放角部 两个方向都有贡献
梁的纵筋如果大小配好像也是放两侧
回复
4楼
另外你b边一根中部筋 箍筋难道做成3X4的?
回复
5楼
yllymfzs 发表于 2014-11-26 17:16 那你就b边也2跟18得了 柱子配筋不需要卡的太死 强柱弱梁的概念 你这么配 是不是比他的主梁配筋还小了 不 …箍筋不可以做成3*4的么?b边也2根18的会不会太大了。。柱子的双偏压验算是不是也必须要满足啊?新手不太会。。谢谢你的解答啊
回复
6楼
柱子配筋一般做成对称配筋,一来防止自己配错钢筋方向,二来防止施工时弄错截面方向
回复
7楼
新手学习一下
回复
8楼
路过,学习了
回复
9楼
li824020510 发表于 2014-11-26 18:14 柱子配筋一般做成对称配筋,一来防止自己配错钢筋方向,二来防止施工时弄错截面方向受教了,pkpm出柱施工图时最下面的双偏压验算是不是也必须满足啊?
回复
10楼
PKPM不是都有数据给你吗??Asc角筋,Asx、Asy柱单侧纵筋量(含角筋),Asvj柱节点域,Asv-Asvo加密 & 非加密区斜抗剪箍筋,你根据这个配筋就行了。楼上说得对,柱子不能配的太可丁可卯的,你去工地现场看看,保证你以后配筋就不敢那么抠了!理论不能脱离实际。
回复
11楼
偷地雷的 发表于 2014-11-27 09:32 PKPM不是都有数据给你吗??Asc角筋,Asx、Asy柱单侧纵筋量(含角筋),Asvj柱节点域,Asv-Asvo加密 & 非加密 …懂了!谢谢指导~以后知道怎么配了~~
回复