小弟今年九月入行建筑电气,先画了一个项目的强电平面。平面画完了。现在学习强电系统中,对于强电系统。小弟很多的不解,就是电表箱的设置问题,表箱大部分做到15~16个左右。。18层,25层,32层。我现在就接触这三种。请问大概方向应该怎样做,,放射式敷设到表箱还是现在都用那种绝缘线夹(类似于预分支电缆那种),,现在应该怎样做哦。。小弟不明白啊,。。现在有我自己做的一个图。希望大神帮我看看我的强电系统。。选型和设计合理不??、。。。。没有悬赏会有人看吗???谢谢前辈了~~~~

QQ图片20121126101537.png


QQ图片20121126101542.jpg


QQ图片20121126101545.png

d149c14793b163aee429.zip
3.0 MB
立即下载
免费打赏
lushenglitysx
2014年11月27日 17:54:44
12楼
用预分支吧,经济实用,住宅今后变化不大适合
回复
blog_1408414188
2014年11月28日 09:07:54
13楼
路过学习学习
回复
qq_1417574978648
2014年12月03日 11:20:43
14楼
同意7楼。。。。。。
回复
电气范
2014年12月04日 23:21:59
15楼
是没什么问题啊
回复
月中弓
2014年12月08日 15:58:11
16楼
干线电缆选择大的离谱,没打需要系数吧!
回复
a5222747
2014年12月11日 16:15:19
17楼
月中弓 发表于 2014-12-8 15:58 干线电缆选择大的离谱,没打需要系数吧!240的,打了系数的啊。。。。算出来的是Pe=240KW Kx=0.6 Ijs=257.5A用的350的隔离开关。。。所以就用了240的电缆。。对不对?
回复
a5222747
2014年12月11日 16:16:56
18楼
lushenglitysx 发表于 2014-11-27 17:54 用预分支吧,经济实用,住宅今后变化不大适合我就是看见许多图都是用的预分支,但是我这边的师兄说。。。放射式永远都是最安全的方式,除非甲方出于经济要求。不然就用放射式的,。对我们最安全。。对不对??如果出预分支的话。是用绝缘线夹还是穿刺线夹还是T接箱呢???求指导
回复
月中弓
2014年12月11日 16:46:27
19楼
海成风幻 发表于 2014-12-11 16:15 240的,打了系数的啊。。。。算出来的是Pe=240KW Kx=0.6 Ijs=257.5A用的350的隔离开关。。。所以就用 …需要系数应该取0.4,Ijs=1.52*240*0.4/0.8=182A,选250A的开关足矣。
回复
a5222747
2014年12月15日 15:00:04
20楼
月中弓 发表于 2014-12-11 16:46 需要系数应该取0.4,Ijs=1.52*240*0.4/0.8=182A,选250A的开关足矣。我查了一下系数。。。10户单相用电是通用值是0.58,推荐值是0.65.。从哪里选出来是0.4呢??
回复
月中弓
2014年12月15日 16:38:05
21楼
海成风幻 发表于 2014-12-15 15:00 我查了一下系数。。。10户单相用电是通用值是0.58,推荐值是0.65.。从哪里选出来是0.4呢??你计算的是干线总箱的30户的需用系数,再查查《建筑电气常用数据》看是不是通用值取0.4
回复