现有二层制衣车间的消防设计,查规范是必须要做喷淋的,但问题是车间四周边上的办公室、经理室什么的还要做成喷淋吗?没有看到相关规定,从功能分区了解到靠近办公室的车间区域危险等级最高,我就给他做上了,不知道应该怎么考虑?在此谢过大家的意见...
现有二层制衣车间的消防设计,查规范是必须要做喷淋的,但问题是车间四周边上的办公室、经理室什么的还要做成喷淋吗?没有看到相关规定,从功能分区了解到靠近办公室的车间区域危险等级最高,我就给他做上了,不知道应该怎么考虑?在此谢过大家的意见...
2楼
没人回答吗?自己顶了.....
回复
3楼
规范规定任一层面积1500平方或总建面积大于3000平方的丙类厂房需须知喷淋,如果车间都做了的话,则办公室,走道都肯定要做的,在同一个分区里面嘛!
回复
4楼
制衣车间的喷淋应按中危险级II级,想进行进一步的探讨:
1、在防火规范里找不到必须设的依据呀?
2、车间内肯定存在蒸汽熨烫,蒸汽温度高、压力大,很容易造成喷头勿喷,不知楼主如何考虑,有什么防御措施。
回复
5楼
希望可以和楼主谈讨一下,听说有不做喷淋的
回复
6楼
占地面积大于1500,或总建筑面积大于3000的单层或多层制衣厂房,应该设置喷淋,强条
回复
7楼
经理室应该属于生产管理用房,还是要做上罢,既然是管理这个有可燃物的车间的,办公室里面应该也会有这些产品或者样品,危险等级和厂房里面基本一致.
如果是车间附属的物品丁戊类房间如机修间,应该是可以不做的.
回复