350MW厂用电率的困惑2X350MW机组,厂用电率大约6,7%,那也就是说只是350MWX7%最多,2万KW左右,但为什么高厂**变50/31.5-31.5MVA。但看负荷计算,的确是**变的每个分支都是2万多KW,两个分支之和是4万多KW。那厂用电率要加倍啊?我原以为一个高厂变要带两台机组,但其实就是带一台本机的。
350MW厂用电率的困惑
2X350MW机组,厂用电率大约6,7%,那也就是说只是350MWX7%最多,2万KW左右,但为什么高厂**变50/31.5-31.5MVA。但看负荷计算,的确是**变的每个分支都是2万多KW,两个分支之和是4万多KW。那厂用电率要加倍啊?我原以为一个高厂变要带两台机组,但其实就是带一台本机的。
2楼
谢谢分享!
回复
3楼
個人觀念~僅供參考~
平時供一機組~
產生異狀時為第二道防護~
(兩機組互相支援)
故需要一機組用電之兩倍~
回复
4楼
不知所云!
回复
5楼
电气耐力 发表于 2014-11-27 11:11 不知所云!厂用电率是6%,350X6%,2万多KW。但本机厂用负荷计算完了确是4万。
回复
6楼
你先看看高厂变高压侧的数据,可以看电压电流计算一下,在看看低压侧两边的数据,也是用电压电流计算一下,低压两边的和应该和高压侧差不多(就是折算误差)。如果算出来不一样,那么最大可能性是低压侧CT变比有问题,或者是数据采集的变比或量程没有匹配。
回复
10楼
回复
11楼
厂用电率不是你理解的那么算出来的。中间是有几个系数需要考虑的。
回复