350MW厂用电率的困惑
electricity
electricity Lv.13
2014年11月24日 11:17:08
来自于电站工程
只看楼主

350MW厂用电率的困惑2X350MW机组,厂用电率大约6,7%,那也就是说只是350MWX7%最多,2万KW左右,但为什么高厂**变50/31.5-31.5MVA。但看负荷计算,的确是**变的每个分支都是2万多KW,两个分支之和是4万多KW。那厂用电率要加倍啊?我原以为一个高厂变要带两台机组,但其实就是带一台本机的。

350MW厂用电率的困惑

2X350MW机组,厂用电率大约6,7%,那也就是说只是350MWX7%最多,2万KW左右,但为什么高厂**变50/31.5-31.5MVA。但看负荷计算,的确是**变的每个分支都是2万多KW,两个分支之和是4万多KW。那厂用电率要加倍啊?我原以为一个高厂变要带两台机组,但其实就是带一台本机的。
免费打赏
sw3636844
2014年11月24日 11:48:45
2楼
谢谢分享!
回复
lesonlee
2014年11月24日 13:14:02
3楼
個人觀念~僅供參考~

平時供一機組~
產生異狀時為第二道防護~
(兩機組互相支援)
故需要一機組用電之兩倍~

回复
电气耐力
2014年11月27日 11:11:31
4楼
不知所云!
回复
electricity
2014年11月28日 10:17:13
5楼
电气耐力 发表于 2014-11-27 11:11 不知所云!厂用电率是6%,350X6%,2万多KW。但本机厂用负荷计算完了确是4万。
回复
yaoguizhong213
2014年12月23日 16:41:44
6楼
你先看看高厂变高压侧的数据,可以看电压电流计算一下,在看看低压侧两边的数据,也是用电压电流计算一下,低压两边的和应该和高压侧差不多(就是折算误差)。如果算出来不一样,那么最大可能性是低压侧CT变比有问题,或者是数据采集的变比或量程没有匹配。
回复
江海之士
2018年04月20日 05:33:53
10楼

谢谢楼主分享

回复
yayacs1980
2019年05月21日 09:53:04
11楼
厂用电率不是你理解的那么算出来的。中间是有几个系数需要考虑的。
回复