1、依据标准GB/T 12465—2007《管路补偿接头》GB/T 17241.6—2008《整体铸铁管法兰》GB/T 1220—2007《不锈钢棒》GB/T 8923.1—2008《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/T 12227—2005《通用阀门球墨铸铁件技术条件》GB/T 17219—1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》2、技术要求1)可折卸双法兰传力伸缩接头公称压力为 PN10。
GB/T 12465—2007《管路补偿接头》
GB/T 17241.6—2008《整体铸铁管法兰》
GB/T 1220—2007《不锈钢棒》
GB/T 8923.1—2008《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》
GB/T 12227—2005《通用阀门球墨铸铁件技术条件》
GB/T 17219—1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》
2、技术要求
1)可折卸双法兰传力伸缩接头公称压力为 PN10。
2)可折卸双法兰传力伸缩接头的法兰及接头本体材质为球墨铸铁 QT450-10,球化率不低于三级。
3)可折卸双法兰传力伸缩接头采用环氧树脂静电喷涂,涂层厚度达到 0.3mm。环氧树脂粉末与我司使用的相同,并符合 GB/T 17219 等相应卫生标准。在静电喷涂前需采用抛丸除锈,除锈等级达到 Sa2.5 级。
4)橡胶密封圈材质为丁晴橡胶 RN7444,且符合 GB/T 17219 等相应卫生标准。
5)螺栓、螺母材质为不锈钢 0Cr18Ni9。
6)双法兰松套传力补偿接头的伸缩量应不低于以下要求:
DN65~DN250
DN300~DN700
DN800~DN2600
△L≥40mm
△L≥50mm
△L≥60mm
7)可折卸双法兰传力伸缩接头的试验及检验:
壳体试验压力为 1.5 倍公称压力,恒压 5 分钟,应无泄漏和结构损坏,不得有明显的塑性变形。
密封性试验压力为 1.25 倍公称压力,恒压 5 分钟,不得有渗漏。
材质的力学性能和化学成分应符合相应材料的国家标准
法兰连接尺寸应符合 GB/T 17241.6;铸件质量应符合 GB12227 标准;外观内腔表面清洁、无擦伤、沟
槽、裂纹、结疤等缺陷。
以上检验均需具有检验记录及检验报告。
8)每个产品都应贴有铭牌,铭牌有我司提供。
9)可折卸双法兰传力伸缩接头采用托盘包装,并在产品外面缠有缠绕膜,缠绕膜应有 3 层以上。
10)产品包装前我司品管到贵司进行检验,检验合格才能包装发货。