新消规4.3.7,关于设置取水口的疑问。
huh9009
huh9009 Lv.9
2014年11月24日 09:44:03
只看楼主

4.3.7储存室外消防用水的消防水池“或”供消防车取水的消防水池,应符合下列规定:1.消防水池应设置取水口,且吸水高度不应大于6m。单按这个规定的字面理解,如果消防水池设置在地下二层(与地面高差大于6米小于10米),因为储存了室外消防用水,所以要设置取水口,但吸水高度就大于6米了。。。一般这种情况室外都是采用临时高压系统了,虽说设置取水口不会有什么影响,但也不满足6米的吸水高度,设了也没什么用啊。

4.3.7储存室外消防用水的消防水池“或”供消防车取水的消防水池,应符合下列规定:
1.消防水池应设置取水口,且吸水高度不应大于6m。


单按这个规定的字面理解,
如果消防水池设置在地下二层(与地面高差大于6米小于10米),因为储存了室外消防用水,所以要设置取水口,但吸水高度就大于6米了。。。一般这种情况室外都是采用临时高压系统了,虽说设置取水口不会有什么影响,但也不满足6米的吸水高度,设了也没什么用啊。

个人感觉 储存室外消防用水的消防水池“或”供消防车取水的消防水池,之间的“或”应该为“且”更合适啊。



版专攻
2014年11月24日 09:54:48
2楼
这个,按照主编的意思,为了增加可靠度,包含室外消防用水量的消防水池必须设置消防车取水口(防止意外供不上电,一池子水用不上),条文的意思也就是说,消防水池与地面高层不能大于6m
回复
huh9009
2014年11月24日 10:14:42
3楼
版专攻 发表于 2014-11-24 09:54 这个,按照主编的意思,为了增加可靠度,包含室外消防用水量的消防水池必须设置消防车取水口(防止意外供不 …:L消防水池与地面高层不能大于6m,不能这样判断吧!那5.5.12条还有什么意义。。。。
回复
版专攻
2014年11月24日 11:12:03
4楼
huh9009 发表于 2014-11-24 10:14 消防水池与地面高层不能大于6m,不能这样判断吧!那5.5.12条还有什么意义。。。。消防水池放上面,泵房也可以放下面……:lol
回复
huh9009
2014年11月24日 12:31:08
5楼
版专攻 发表于 2014-11-24 11:12 消防水池放上面,泵房也可以放下面……。。。这就没法讨论下去了
回复
云飘飘
2014年11月25日 07:51:07
6楼
其实把或和后面的一句话拿掉也可以。
回复
wxh_198908
2014年11月25日 09:13:57
7楼
huh9009 发表于 2014-11-24 12:31 。。。这就没法讨论下去了水池放上面泵房放下面是可行的,有这种做法
回复
lichangan1000
2014年11月25日 09:17:54
8楼
我来说说:室外消防水池只能设在地下一层或室外单独建设,满足不大于6m吸上高度(无论加压与否)。
另:原低规消防水池保护半径150m,高规保护半径100m,现规范取消保护半径限制(也就是没限制?),于是乎对于单路供水工程,室外设一个消防水池即可解决问题,谁还傻乎乎设室外消防泵、管道消火栓。

真想问问,规范组,取消保护距离条款,是基于什么考虑。
回复
applan
2014年11月25日 09:43:26
9楼
lichangan1000 发表于 2014-11-25 09:17 我来说说:室外消防水池只能设在地下一层或室外单独建设,满足不大于6m吸上高度(无论加压与否)。另:原 …请看消规6.1.5条规定。
回复
lichangan1000
2014年11月25日 09:52:32
10楼
lichangan1000 发表于 2014-11-25 09:17 我来说说:室外消防水池只能设在地下一层或室外单独建设,满足不大于6m吸上高度(无论加压与否)。另:原 …谢谢提醒。
回复
lichangan1000
2014年11月25日 09:53:30
11楼
applan 发表于 2014-11-25 09:43 请看消规6.1.5条规定。谢谢提醒。
回复