吊杆的反向支撑求科普啊
jow331234
jow331234 Lv.3
2014年11月21日 15:20:53
来自于建筑施工
只看楼主

当吊顶的吊杆长度大于1米5时需要设置反支撑。。。。。。但根据我现场情况是这样的,求高手指点指点

当吊顶的吊杆长度大于1米5时需要设置反支撑。。。。。。但根据我现场情况是这样的,求高手指点指点


免费打赏
甲方施工员
2014年11月25日 06:57:56
12楼
圆号手 发表于 2014-11-24 19:50 周一到周三会比较多,不好意思@甲方施工员谢谢咯 非常感谢
回复
diabloboy521
2014年11月25日 07:31:11
13楼
谢谢分享了,学习了!
回复
圆号手
2014年11月25日 07:44:59
14楼
甲方施工员 发表于 2014-11-25 06:57 谢谢咯 非常感谢不客气:handshake
回复
jow331234
2014年11月25日 08:33:14
15楼
圆号手 发表于 2014-11-24 19:50 周一到周三会比较多,不好意思@甲方施工员圆号手真棒!
回复
qq_1415847033078
2014年11月25日 08:47:07
16楼
学习了,。,。,
回复
metroengineer
2014年11月25日 08:52:47
17楼
路过学习了
回复
圆号手
2014年11月25日 11:25:42
18楼
jow331234 发表于 2014-11-25 08:33 圆号手真棒!丰富的网络资源才是最棒的
回复
qq_1407384843265
2016年12月04日 21:35:51
19楼
学习了学习了
回复
tianwaifeiyin
2016年12月05日 08:42:04
20楼
能做成这样也是不容易啊,规范有说明吊杆长度大1.5m小于2m采用反支撑做法,反支撑采用40角钢或者主龙骨做反支撑均可。按照上图做法。大于2m采用钢结构转换层做法。为方便施工采用钢结构转换层居多!