本帖最后由 版专攻 于 2014-11-21 17:16 编辑 如标题所示,新消规3.5.2小注3:“当一栋多层建筑有多种使用功能时,室内消火栓设计流量应分别按本表中不同功能计算,且应取最大值。” 那么问题来了。现在有某栋多层建筑,共三层,首层为商店、二层为办公、三层为旅馆,每层体积均为4500m3。 若按注解3,每层按使用功能不同可以分别计算,则都不用设置室内消火栓系统。但整栋建筑体量大,不设消火栓系统又欠妥当。故请教下各位水友,此种类型建筑应该如何具体考虑?

本帖最后由 版专攻 于 2014-11-21 17:16 编辑

如标题所示,新消规3.5.2小注3:“当一栋多层建筑有多种使用功能时,室内消火栓设计量应分别按本表中不同功能计算,且应取最大值。
那么问题来了现在有某栋多层建筑,共三层,首层为商店、二层为办公、三层为旅馆,每层体积均为4500m3。
若按注解3,每层按使用功能不同可以分别计算,则都不用设置室内消火栓系统。但整栋建筑体量大,不设消火栓系统又欠妥当。故请教下各位水友,此种类型建筑应该如何具体考虑?:handshake
免费打赏
剑侠627
2014年11月25日 08:47:42
22楼
同意楼上的说法
回复
yzylt
2014年11月25日 14:16:36
23楼
就高不就低。学习了!
回复
djy87374615
2014年11月25日 14:44:39
24楼
取25l/s。就高不就低。学习了!
回复
hy9684
2014年11月26日 10:14:23
26楼
哦,又学了一招,这样的讨论好
回复
mona000000
2014年11月26日 16:14:02
27楼
同意二楼的说法
回复
mz1861
2014年11月26日 22:09:59
29楼
就高不就低。学习了!
回复
林水师
2014年11月27日 09:24:03
30楼
按综合楼考虑,公共建筑消火栓系统是少不了的
回复
jzt666
2014年11月28日 09:13:13
31楼
感觉楼主在偷换概念,3.5.2条小注3说的是如何确定消火栓流量,不是说设不设置消火栓
回复
dzt188
2014年11月28日 09:14:10
32楼
同意11楼的说法,这个小注,我看不出来哪有歧义,讲的很明白。