带地下室的高层建筑,单独建模时,是不是要把地下室2~3跨的框架也建到模型里面去呢?规范上在哪如何规定的呢?求高手指点,非常感谢

带地下室的高层建筑,单独建模时,是不是要把地下室2~3跨的框架也建到模型里面去呢?规范上在哪如何规定的呢?求高手指点,非常感谢
免费打赏
dennisquinn
2014年11月21日 12:46:46
2楼
高规5.3.7及说明
回复
mylond
2014年11月21日 15:13:16
3楼
规范上的“相关范围”就是你所说的2~跨;
回复
结构生活
2014年11月21日 17:08:16
4楼
我们院通常的也是这种做法,计算刚度比的(嵌固在地下室顶板的时候)
回复
小李美刀
2014年11月23日 13:36:07
5楼
看看,有什么可以学习的
回复
liu_lijjxf
2014年11月25日 08:09:44
6楼
谢谢资料分享
回复
勘设huang
2014年11月25日 08:56:20
7楼
主要是考虑刚度比的时候不容易满足咯,建个两三跨到塔楼里面,相对比较容易满足2(1.5)的剪切刚度比要求。
回复
gu8025073
2014年11月25日 08:58:16
8楼
学习了
回复
co-23
2014年11月26日 11:59:18
9楼
这个带地下室部分是在地下室顶板作嵌固时,才取相关范围两跨。不作嵌固时,计算参数只看顶板以上单体
回复
康帅傅
2014年11月26日 13:31:33
10楼
不错不错,值得学习
回复
liumozhi
2014年11月26日 22:50:11
11楼
高规5.1.14也是对此的规定