老式单管大串联供暖暖气不热求解
wangyb2014
wangyb2014 Lv.2
2014年11月20日 13:25:25
来自于采暖供热
只看楼主

本小区老式单管大串联式供暖,现在5楼立管和暖气热4楼立管和暖气不热,设计为上供下回式供暖。求解

本小区老式单管大串联式供暖,现在5楼立管和暖气热4楼立管和暖气不热,设计为上供下回式供暖。求解
zll52220
2014年11月21日 12:06:11
2楼
谢谢资料分享
回复
niu517y
2014年11月26日 17:04:25
3楼
1 管道供回水没有压差或者过小
2管道老化水阻大流量小或者系统中管道有堵塞的地方
3来水温度低带不起这么多片
回复
wltzhch007
2014年11月30日 17:18:37
4楼
外网提供的压差太小了,形成自然重力循环了(立管内)。
回复
qq_1417838903525
2014年12月06日 12:34:13
5楼
让一楼放水,看看能热起来吗?
回复
刘建珍
2014年12月06日 14:22:35
6楼
应该就是压差小没有动力循环不起来或是哪里堵塞了
回复
黑宇
2014年12月15日 12:46:56
7楼
可能是水泵提供的循环压力不够大
回复
qq_1413191739119
2014年12月17日 11:58:08
8楼
单管 串联 上供下回 五楼热 四楼不热 是不是管道结垢了
回复
mjz3330
2014年12月19日 23:36:52
9楼
检查阀门,极大的是阀门坏了或者是堵塞了,
回复
mjz3330
2014年12月19日 23:39:08
10楼
楼主,解决了吗?解决了回一句话。
回复
wltzhch007
2014年12月20日 15:30:15
11楼
1 管道供回水没有压差或者过小
2管道老化水阻大流量小或者系统中管道有堵塞的地方
3来水温度低带不起这么多片