本小区老式单管大串联式供暖,现在5楼立管和暖气热4楼立管和暖气不热,设计为上供下回式供暖。求解
本小区老式单管大串联式供暖,现在5楼立管和暖气热4楼立管和暖气不热,设计为上供下回式供暖。求解
2楼
谢谢资料分享
回复
3楼
1 管道供回水没有压差或者过小
2管道老化水阻大流量小或者系统中管道有堵塞的地方
3来水温度低带不起这么多片
回复
4楼
外网提供的压差太小了,形成自然重力循环了(立管内)。
回复
5楼
让一楼放水,看看能热起来吗?
回复
6楼
应该就是压差小没有动力循环不起来或是哪里堵塞了
回复
7楼
可能是水泵提供的循环压力不够大
回复
8楼
单管 串联 上供下回 五楼热 四楼不热 是不是管道结垢了
回复
9楼
检查阀门,极大的是阀门坏了或者是堵塞了,
回复
10楼
楼主,解决了吗?解决了回一句话。
回复
11楼
1 管道供回水没有压差或者过小
2管道老化水阻大流量小或者系统中管道有堵塞的地方
3来水温度低带不起这么多片
回复