办公桌插座配电,求助?
幸运的鲁克
2014年11月19日 14:52:24
只看楼主

某办公室装修工程,开敞办公区,有48个办公桌,每个办公桌业主要求配4个插座。电脑主机+显示器+手机充电+备用问题来了:按规范电脑用插座,每回路不超过5个,普通插座每回路不超过10个。我准备4个办公桌一组设置一个回路,用2.5m㎡的线,那就是16个插座了,这样布置不符合规范;但如果死抠规范,回路又特别多,箱体增大,成本增加,不知道怎么办了。。。。请各位解惑。谢谢了!

某办公室装修工程,开敞办公区,有48个办公桌,每个办公桌业主要求配4个插座。电脑主机+显示器+手机充电+备用
问题来了:按规范电脑用插座,每回路不超过5个,普通插座每回路不超过10个。我准备4个办公桌一组设置一个回路,用2.5m㎡的线,那就是16个插座了,这样布置不符合规范;但如果死抠规范,回路又特别多,箱体增大,成本增加,不知道怎么办了。。。。请各位解惑。谢谢了!
免费打赏
咖啡小猫
2014年11月20日 09:52:33
22楼
办公室不用怕回路多,这个在日后的维护检修中是非常方便的~

只要符合规范设计合理就行~
回复
幸运的鲁克
2014年11月20日 10:58:07
23楼
ccc___ 发表于 2014-11-20 08:42 偶的办公桌(台板下)装了一个323(一个三孔+二个二孔)一个223(一个三孔+一个二孔)和一个网络+电话,总的 …谢谢区长的回复,业主指定的插座是10孔插座 86型 ,就是两个23孔插座并着,每个工位装2个,实际上也就是4个五孔插座,这样节省了空间。请问这样的插座,按规范一条回路能带几个呢?
回复
幸运的鲁克
2014年11月20日 10:59:26
24楼
云飘飘 发表于 2014-11-20 06:33 可以采用多孔位插座。谢谢您的回复,业主指定的插座是10孔插座 86型 ,就是两个23孔插座并着,每个工位装2个,实际上也就是4个五孔插座,这样节省了空间。请问这样的插座,按规范一条回路能带几个呢?请指教。
回复
幸运的鲁克
2014年11月20日 11:00:05
25楼
luffyjia 发表于 2014-11-20 08:59 这个算两个吧,楼主的意思应该是要四个两三孔插座。。。。真多。。。谢谢区长的回复,业主指定的插座是10孔插座 86型 ,就是2233型插座,每个工位装2个,实际上也就是4个五孔插座,这样节省了空间。请问这样的插座,按规范一条回路能带几个呢?
回复
幸运的鲁克
2014年11月20日 11:01:31
26楼
咖啡小猫 发表于 2014-11-20 09:52 办公室不用怕回路多,这个在日后的维护检修中是非常方便的~只要符合规范设计合理就行~谢谢回复,业主指定的插座是10孔插座 86型 ,就是两个23孔插座并着2233,每个工位装2个,实际上也就是4个五孔插座,这样节省了空间。请问这样的插座,按规范一条回路能带几个呢?
回复
lingxuct
2014年11月20日 11:15:17
27楼
一块面板按一个插座计算!
回复
幸运的鲁克
2014年11月20日 11:25:19
28楼
ccc___ 发表于 2014-11-20 11:15 一块面板按一个插座计算!明白了,谢谢区长
回复
fitman
2014年11月20日 11:40:40
29楼
如区管所说,按面板算。但要注意的是,有资料说对于电脑设备,最好是5台以下一个回路。因此一般五个工位要设一个回路。我见过一个回路带10台左右的,时有误跳,但也不是不能用。
回复
幸运的鲁克
2014年11月20日 14:15:59
30楼
fitman 发表于 2014-11-20 11:40 如区管所说,按面板算。但要注意的是,有资料说对于电脑设备,最好是5台以下一个回路。因此一般五个工位要设 …谢谢版主提醒
回复
咖啡小猫
2014年11月21日 10:51:29
31楼
sanny_sypoln 发表于 2014-11-20 11:01 谢谢回复,业主指定的插座是10孔插座 86型 ,就是两个23孔插座并着2233,每个工位装2个,实际上也就是4个 …按照每台电脑500W计算,电流大概为2.8A左右~采用4平方的线,载流量为32A,可以带动10台电脑左右~至于多少个工位用一个回路,建议根据现场平面布置实际情况选定,只要负荷总电流不大于线缆的允许载流量就行了其实这个不用非的按规范上来,只要负荷的总电流不大于允许载流量就行~
回复

相关推荐

APP内打开