本帖最后由 rxq_2004 于 2014-11-22 12:48 编辑 家里墙上的插座还未安装,只接了一路电源,其他电源还未接到进户开关上,结果,木工师傅一开电锯(瓦工偶尔也出现这种情况,但是没有木工师傅频繁),我和楼上三户全停电,但是我们三户的开关都没跳,单元总开关也没跳,十几分钟后又会自动来电,或者把单元的总开关断开再合上就马上来电。用绝缘表表测这一路电源线的绝缘是正常的,未发现断路现象。
本帖最后由 rxq_2004 于 2014-11-22 12:48 编辑
家里墙上的插座还未安装,只接了一路电源,其他电源还未接到进户开关上,结果,木工师傅一开电锯(瓦工偶尔也出现这种情况,但是没有木工师傅频繁),我和楼上三户全停电,但是我们三户的开关都没跳,单元总开关也没跳,十几分钟后又会自动来电,或者把单元的总开关断开再合上就马上来电。用绝缘表表测这一路电源线的绝缘是正常的,未发现断路现象。
个人怀疑我们三户的上头与单元总开关之间还有一个总开关,这个开关带有热偶自动复位功能,此功能或许是低电压保护或者是过流保护,或者是过载保护,低电压保护的可能性大。关键是如何解决这个开关?三户用一相是否够用呢?一相的总功率不是才1万瓦么?三户分摊下来才3千瓦多点。
本人再重新描述一下:本单元为一梯两户,总共八层,共16户,八户用一个总开关(共两个总开关),一二楼用一相,三四五楼用一相,六七八楼用一相(本人六楼);现象描述:木工师傅使用电锯时有时会出现六七八楼三户人家断电现象,但是我们三户人家的开关不跳,漏电保护器也不跳,此八户的总开关也不跳,若将总开关断开再重合会立即来电;若不重合总开关,约十几分钟后自动来电,早前,瓦工师傅也出现过此类现象(但是次数较少),没有在意;现在木工师傅结束工作,用2000瓦的浴霸测试过两次也未断电。
本人分析:第一种可能:六七八楼三户接线的共同连接点接触不良(即接到总开关下口接线柱处的三根线接触不良),但是本人昨天查看不像是接触不良(未将绝缘胶布揭开);第二种可能:总开关带有单相过载触点跳开的保护,但是总开关不跳,只是跳单相的触点,待触点冷却后再自动合上,本人后悔没有在断电的时候用电笔测试一下总开关的下口是否有点电,若没电即验证我的分析,若有电观察三线连接处是否为接触不良?为这事头疼呀!请各位网友分析其他可能性。多谢
注:本人的电线只接了一路插座,其他电线还未接线,故排除电线的接线问题,这一路电源也测过绝缘(约6M欧,正常的)。
22楼
可以说下总开的参数。
回复
23楼
py_solo 发表于 2014-11-21 09:48 可能是过载,重合闸。低压很少有要做过载重合闸的地方吗?说说看在哪要用到?我是没做过这类
回复
24楼
我认为是接触不良
回复
25楼
来学习学习
回复
26楼
现在的房子一般是一层或是两层就装了一个空开,后面再装端子箱,再往后才是各户电表。单元总开关应该在配电房里。难道说你的房子所在的单元楼是那种6、7层左右的小高层吗?那种是集中装表,有个单元总开关在单元楼内。
回复
27楼
没弄清楼主的意思
回复
28楼
谢谢楼主分享
回复
29楼
有道是,俩个尼姑摆桌上,一行和尚皆命休啊!
回复
30楼
本帖最后由 rxq_2004 于 2014-11-22 12:46 编辑
本人再描述一下:本单元为一梯两户,总共八层,共16户,八户用一个总开关(共两个总开关),一二楼用一相,三四五楼用一相,六七八楼用一相(本人六楼);现象描述:木工师傅使用电锯时有时会出现六七八楼三户人家断电现象,但是我们三户人家的开关不跳,漏电保护器也不跳,此八户的总开关也不跳,若将总开关断开再重合会立即来电;若不重合总开关,约十几分钟后自动来电,早前,瓦工师傅也出现过此类现象(但是次数较少),没有在意;现在木工师傅结束工作,用2000瓦的浴霸测试过两次也未断电。
本人分析:第一种可能:六七八楼三户接线的共同连接点接触不良(即接到总开关下口接线柱处的三根线接触不良),但是本人昨天查看不像是接触不良(未将绝缘胶布揭开);第二种可能:总开关带有单相过载触点跳开的保护,但是总开关不跳,只是跳单相的触点,待触点冷却后再自动合上,本人后悔没有在断电的时候用电笔测试一下总开关的下口是否有点电,若没电即验证我的分析,若有电观察三线连接处是否为接触不良?为这事头疼呀!请各位网友分析其他可能性。多谢
注:本人的电线只接了一路插座,其他电线还未接线,故排除电线的接线问题,这一路电源也测过绝缘(约6M欧,正常的),
回复
31楼
nokia0102 发表于 2014-11-20 14:16 或者把单元的总开关断开再合上就马上来电。断开再合闸复位就正常,怀疑单元总开关脱扣器脱扣楼主却认为 …总开关确实没有跳,我断开再合上就有电,按照你说的是断开位,那就是我合上再断开就有电了,总开关在断开,怎么可能有电呢?
回复