家庭装修时老停电,开关不跳
rxq_2004
rxq_2004 Lv.2
2014年11月19日 13:23:24
只看楼主

本帖最后由 rxq_2004 于 2014-11-22 12:48 编辑 家里墙上的插座还未安装,只接了一路电源,其他电源还未接到进户开关上,结果,木工师傅一开电锯(瓦工偶尔也出现这种情况,但是没有木工师傅频繁),我和楼上三户全停电,但是我们三户的开关都没跳,单元总开关也没跳,十几分钟后又会自动来电,或者把单元的总开关断开再合上就马上来电。用绝缘表表测这一路电源线的绝缘是正常的,未发现断路现象。

本帖最后由 rxq_2004 于 2014-11-22 12:48 编辑

家里墙上的插座还未安装,只接了一路电源,其他电源还未接到进户开关上,结果,木工师傅一开电锯(瓦工偶尔也出现这种情况,但是没有木工师傅频繁),我和楼上三户全停电,但是我们三户的开关都没跳,单元总开关也没跳,十几分钟后又会自动来电,或者把单元的总开关断开再合上就马上来电。用绝缘表表测这一路电源线的绝缘是正常的,未发现断路现象。
个人怀疑我们三户的上头与单元总开关之间还有一个总开关,这个开关带有热偶自动复位功能,此功能或许是低电压保护或者是过流保护,或者是过载保护,低电压保护的可能性大。关键是如何解决这个开关?三户用一相是否够用呢?一相的总功率不是才1万瓦么?三户分摊下来才3千瓦多点。



本人再重新描述一下:本单元为一梯两户,总共八层,共16户,八户用一个总开关(共两个总开关),一二楼用一相,三四五楼用一相,六七八楼用一相(本人六楼);现象描述:木工师傅使用电锯时有时会出现六七八楼三户人家断电现象,但是我们三户人家的开关不跳,漏电保护器也不跳,此八户的总开关也不跳,若将总开关断开再重合会立即来电;若不重合总开关,约十几分钟后自动来电,早前,瓦工师傅也出现过此类现象(但是次数较少),没有在意;现在木工师傅结束工作,用2000瓦的浴霸测试过两次也未断电。
本人分析:第一种可能:六七八楼三户接线的共同连接点接触不良(即接到总开关下口接线柱处的三根线接触不良),但是本人昨天查看不像是接触不良(未将绝缘胶布揭开);第二种可能:总开关带有单相过载触点跳开的保护,但是总开关不跳,只是跳单相的触点,待触点冷却后再自动合上,本人后悔没有在断电的时候用电笔测试一下总开关的下口是否有点电,若没电即验证我的分析,若有电观察三线连接处是否为接触不良?为这事头疼呀!请各位网友分析其他可能性。多谢
注:本人的电线只接了一路插座,其他电线还未接线,故排除电线的接线问题,这一路电源也测过绝缘(约6M欧,正常的)。
免费打赏
lingxuct
2014年11月19日 13:54:00
2楼
“怀疑我们三户的上头与单元总开关之间还有一个总开关,这个开关带有热偶自动复位功能”,这中间没有开关,是这段线的二个头上总有一个“接触不良”,稍大一点负荷开起来时,线头烧弧而接触不好,过一会冷下来后,(铜丝)又弹回碰到带电部位了,再起动又会重复原来的现象。
回复
czs17
2014年11月19日 14:29:46
3楼
参观一下,谢谢分解
回复
rxq_2004
2014年11月19日 18:59:33
4楼
ccc___ 发表于 2014-11-19 13:54 “怀疑我们三户的上头与单元总开关之间还有一个总开关,这个开关带有热偶自动复位功能”,这中间没有开关, …我今天分析了一下,单元总开关是100A的此空开估计是有单相低电压或者过电流保护功能,即当我家木工师傅的电锯启动时,电压过低或者电锯启动电流过大导致三户电流总和超过100A,此相的热电偶就会动作,而其他两相热电偶不动作。即总开关100A不够大,换成160A估计会正常。你分析的也是有可能的,但是我看着单元总开关下口只有一股线,一股线再分成三股,分别到我和楼上三户吗?还是不太确定,这两天没去市里看房子。
回复
rxq_2004
2014年11月19日 19:01:26
5楼
ccc___ 发表于 2014-11-19 13:54 “怀疑我们三户的上头与单元总开关之间还有一个总开关,这个开关带有热偶自动复位功能”,这中间没有开关, …没看懂你说的两个头上总有一个接触不良这句话。
回复
memorable2000
2014年11月19日 22:40:27
6楼
新人!回复如错误请见谅!进户总电源开关带漏电保护、而木工用电锯多为带接地、接零保护、漏电开关动作、跳闸!
回复
wystormcrow
2014年11月20日 09:29:57
7楼
来学习学习
回复
beida_energy
2014年11月20日 12:22:24
8楼
memorable2000 发表于 2014-11-19 22:40 新人!回复如错误请见谅!进户总电源开关带漏电保护、而木工用电锯多为带接地、接零保护、漏电开关动作、跳 …人家说的是开关不跳,就是电停了,一会又恢复了。所以,就不可能是漏电跳的。漏电跳闸的,目前还没有看到能自动重合闸的开关。所以 ,还是接触不良的可能性大。
回复
鸭江绿水
2014年11月20日 12:40:09
9楼
beida_energy 发表于 2014-11-20 12:22 人家说的是开关不跳,就是电停了,一会又恢复了。所以,就不可能是漏电跳的。漏电跳闸的,目前还没有 …难道不是物业电工合的闸?或者其他人合的闸。这个故障很像总漏保动作整定值偏小造成。
回复
beida_energy
2014年11月20日 13:24:26
10楼
鸭江绿水 发表于 2014-11-20 12:40 难道不是物业电工合的闸?或者其他人合的闸。这个故障很像总漏保动作整定值偏小造成。人家说的就是开关没有跳!这是前提!
回复
nokia0102
2014年11月20日 14:16:58
11楼
或者把单元的总开关断开再合上就马上来电。

断开再合闸复位就正常,怀疑单元总开关脱扣器脱扣楼主却认为没跳:P
回复