电缆过桥有什么好方法?
xianzai987
xianzai987 Lv.9
2014年11月19日 11:00:04
只看楼主

有个工程,35kV电缆要过河,桥的距离大概是500米左右,这种情况下怎么稳妥一点,我看到有设计是让随桥架敷设,这个可行吗?如果用桥架对电缆来说环境是不是太恶劣了,风吹日晒的。。。

有个工程,35kV电缆要过河,桥的距离大概是500米左右,这种情况下怎么稳妥一点,我看到有设计是让随桥架敷设,这个可行吗?如果用桥架对电缆来说环境是不是太恶劣了,风吹日晒的。。。
免费打赏
wboy8759
2014年11月19日 11:45:49
2楼
在桥的两外侧用槽盒敷设即可(预埋支架固定槽盒)。也可在两侧人行道边预制电缆沟槽,明沟盖板敷设。
回复
engineershao
2014年11月19日 14:26:03
3楼
沿桥梁侧面,打支架敷设。但是,得先跟桥梁管理部门沟通,要不然……
回复
maomaohello
2014年11月19日 16:37:29
4楼
进来凑个热闹
回复
小宇123
2014年11月19日 17:39:21
5楼
学习学习
回复
云飘飘
2014年11月20日 06:34:33
6楼
随桥敷设,加保护管。
回复
kendywo
2014年11月20日 09:55:22
7楼
桥如果没有电力管沟,桥架和钢管明敷应该都可行的
回复
xianzai987
2014年11月21日 13:00:14
8楼
云飘飘 发表于 2014-11-20 06:34 随桥敷设,加保护管。:L 可研时就是这句话
回复
xianzai987
2014年11月21日 13:01:52
9楼
kendywo 发表于 2014-11-20 09:55 桥如果没有电力管沟,桥架和钢管明敷应该都可行的以前10kV见有钢管的 但是那是很短估计也就二三十米宽 但是这次将近500米桥宽 等级还是35的
回复
opopqop
2014年11月21日 13:32:23
10楼
就现场施工角度看,全程用钢管(中间加转接),对于施工单位来说电缆敷设难度太大。建议还是用桥架。
回复
xianzai987
2014年11月25日 10:17:16
11楼
opopqop 发表于 2014-11-21 13:32 就现场施工角度看,全程用钢管(中间加转接),对于施工单位来说电缆敷设难度太大。建议还是用桥架。关键桥架得选用什么材质的?有什么特殊要求的?是不是要有防水之类的功能。。。
回复