关于ESFR早期抑制快速响应喷头设计的问题!~?!~?
竹雨轩
竹雨轩 Lv.12
2014年11月18日 12:18:59
只看楼主

提问一,参考相关资料,资料显示,不能采用K80等普通型喷头的配管方式,因为快速流量喷头(以K200为例)的水流量更大,通过自喷规范9.1.1 水力计算公式 Q=200×√10*P(5.0.6或厂家资料,取值为0.35MP即ESFR喷头的工作压力)计算喷头流量为6.236L/S再通过Q=V*S=VπRR计算管径当采用DN50管径时,近似0.05m,V=3.178m/s当采用DN25的管径,V=12.71m/s

提问一,参考相关资料,资料显示,不能采用K80等普通型喷头的配管方式,因为快速流量喷头(以K200为例)的水流量更大,通过自喷规范9.1.1 水力计算公式


Q=200×√10*P(5.0.6或厂家资料,取值为0.35MP即ESFR喷头的工作压力)

计算喷头流量为6.236L/S

再通过Q=V*S=VπRR计算管径

当采用DN50管径时,近似0.05m,V=3.178m/s

当采用DN25的管径,V=12.71m/s

当采用DN40,时V=4.965m/s

通过数据对比,采用DN50、DN40的管径也是可以的。满足规范小于5m/s的规范要求,建议采用DN50作为支管。

2、保护面积及作用面积

规范要求同时作用喷头数为12只,单个作用面积约9.3m2,那么总的作用面积应该为111平方米,那么如设计的是仓库I及,


按规范的要求应该为200平方米的作用面积,不能满足。??和解?

3、若采用3×3m的计算作用面积,那么喷头12个可以分为4×3来计算最不利处的作用面积,按支管为4个喷头计算,则4个喷头的流量为约25L/S,同理计算管径DN100,V=3.185M/s,,当为DN80,V=4.97m/s,所以采用DN100的支管,符合设计流速要求。

4、若是按以上的要求计算,是否不需要考虑自喷规范的作用面积的规定?

相关资料见附件!~



5.0.6.png


9.1.1.png

5a36ea2a92f0d2eca301.pdf
1.1 MB
立即下载
b371583c166a2223bec7.pdf
2.0 MB
立即下载
3b3a93ce305e68acc268.pdf
416 KB
立即下载
免费打赏
竹雨轩
2014年11月18日 16:43:10
2楼
自己顶一下。。。。免得沉沦在苦海了!~
回复
lz689706
2014年11月18日 17:00:27
3楼
我是按喷头个数计算的
回复
竹雨轩
2014年11月19日 09:41:34
4楼
lz689706 发表于 2014-11-18 17:00 我是按喷头个数计算的喷头个数?就是同时作用的数量为12个吗?那么计算下来的作用面积不能满足规范使用普通喷头的作用面积。。。因为我们就算是12个同事开发,每个作用面积为9个平方, 采用矩形法计算4×3,那么一共才100多个平方的面积。。。
回复
静心求索
2014年11月19日 13:44:07
5楼
污水男小罗 发表于 2014-11-19 09:41 喷头个数?就是同时作用的数量为12个吗?那么计算下来的作用面积不能满足规范使用普通喷头的作用面积。 …设置早期抑制快速喷头的建筑物,最大净空是大于9(含)米的,你说的仓库I级是适用于最大净空不超过9米的,故ESFR系统是按照12只喷头同时喷放的流量计算的,面积就按照每个喷头保护面积9平米,是否这样理解?
回复
wanghaofoever08
2014年11月20日 10:19:56
6楼
学习喽!谢谢分享
回复
david200901050
2014年11月21日 08:27:31
7楼

谢谢资料分享
回复
lz689706
2014年11月21日 10:09:18
8楼
大流量喷头,一个喷头的流量相当于一个消火栓,强调大流量穿透力,削弱面积。不知理解对不对。
回复
竹雨轩
2014年11月21日 12:14:04
9楼
lz689706 发表于 2014-11-21 10:09 大流量喷头,一个喷头的流量相当于一个消火栓,强调大流量穿透力,削弱面积。不知理解对不对。但是这个是早期抑制快速反应喷头呢 !~
回复
labi0011
2014年11月26日 10:57:45
10楼
规范要求,只要12个喷头的流量,不是按面积来的。如果按面积计算,就不用选大流量喷头了。系统的流量应该按节点法计算。
回复
mrcy90
2014年12月22日 16:59:35
11楼
学习来了!!
回复