关于零-地间的电压怎么消除
zhaoliang_huang
2014年11月16日 00:11:19
只看楼主

某广场电影院对电源要求较高:零-地线电压不得高于1\5伏,否则容易烧坏放映设备。电影院内配电箱不带负载时零地间电压为0\6伏,随着负载的增加零地电压越来越高。最高达3伏。地下室配电房内零排与地排之间的电压:有的变压器是0\6伏,也有的变压器0\3伏的(三相负载平衡)已做过的措施:1、电影院内现场地线重复接地。(零地间电压没变化))2、电影院三相负载调平衡,(无效果)3、更换过电缆(无效果),换台变压器供电(效果不明显)

某广场电影院对电源要求较高:零-地线电压不得高于1\5伏,否则容易烧坏放映设备。
电影院内配电箱不带负载时零地间电压为0\6伏,随着负载的增加零地电压越来越高。最高达3伏。地下室配电房内零排与地排之间的电压:有的变压器是0\6伏,也有的变压器0\3伏的(三相负载平衡)
已做过的措施:
1、电影院内现场地线重复接地。(零地间电压没变化)
)2、电影院三相负载调平衡,(无效果)
3、更换过电缆(无效果),换台变压器供电(效果不明显)
配电房变压器柜内就引出了三相五线,怀疑有两个原因导致:1\\三相负载不平衡。(零点漂移)
2\零地线间存在电阻。

求高手解答
免费打赏
wboy8759
2015年01月05日 21:02:19
52楼
不可能消除,除非二者短接在一起。根本就是两个不同的回路!
回复
lingxuct
2015年01月06日 08:33:45
53楼
不要说碰上复杂的事了,就这么简单的事,解决方案有这么多,讨论的热闹。

解决问题的方法:一是科学,真正解决问题,不产生意外的新问题,二是实施的费用少,方法简单为好。
回复
fitman
2015年01月06日 09:17:38
54楼
这个问题的解决真的不复杂。
能用TN-C-S系统的就用TN-C-S系统,PEN的分线点要尽可能接近配电设备;
不适合用TN-C-S系统的就用隔离变压器。
原理其实就是尽可能让PE线与N线分开后的距离近一点。
回复