干式蒸发器中管内R22的质量流量多大?
norahblues
norahblues Lv.2
2007年10月15日 17:36:09
来自于制冷技术
只看楼主

工业上常用的低温冷水机组干式蒸发器(卧式), R22的管内质量流量一般多大?请教,正搭实验台,急需该数据先谢过了

工业上常用的低温冷水机组干式蒸发器(卧式), R22的管内质量流量一般多大?
请教,正搭实验台,急需该数据

先谢过了
免费打赏
yzm88
2008年04月01日 15:45:01
2楼
R22的管内质量流量等于制冷量除以焓差
回复
zhuzhu2322
2008年06月04日 11:39:19
3楼
就是啊!好象这个就是理论的计算啊.
回复
c283434618
2008年06月25日 23:20:12
4楼
我不是暖通专业的 不过也想了解一下 谢谢
回复
yinhaijiao83
2009年04月20日 21:24:15
5楼
根据压缩机进口温度确定吸气比容,然后根据工况确定压缩机的输气系数,再根据压缩机的缸数,缸径,行程,转速确定压缩机的质量流量,即铜管内R22的质量流量。
2楼说的不错,但是不够使用,因为制冷量及焓都不太容易确定。
回复
dongfangzheng
2009年05月22日 17:33:38
6楼
R22的管内质量流量等于制冷量除以焓差,雅涵图有