加压送风风速的理解
张光仁__水暖
2014年11月15日 13:01:43
来自于通风排烟
只看楼主

规范要求,加压送风送风系统,土建风道风速不大于15,加压送风口风速不大于7,仔细理解,里面还是有很多可以研读的,这个15的风速不用说,直接搬人家日本的消防规范,这里的7是从人体舒适性出发的,毕竟着火了,大家都很心慌,加压送风口的风速过大,对逃生人员的心里有不良的影响,会影响逃生人员的心态稳定,不利于逃生安全,对应前室的加压送风,20层开2层,20-32层开3层,32层以前分段考虑也就是每段开2层,由已着火点的不确定性,每层都是有可能着火的,所以风道不能变径,来达到气流的均匀,再说土建风道变径每层预留的洞口时不一样的,不利用施工,所以加压送风口的土建风道是不变径的,直通到顶,下面理解理解风速的选择问题,大学教材里面的均匀送风计算,大概有4种办法,能达到均匀送风,结合加压送风土建风道,只能采用,减少土建风道的加压送风风速,规范要求土建风道的风速不大于15,一般我们取10-12这样比较合适,加压送风口的风速尽量取大,在考虑0.85的系数下,可以取到7,这样送风就比较均匀,这里有一个问题,同样的风量下,楼梯间的风压要比前室或合用前室小是一定的,前室或合用前室考虑最不利的底层送风,二楼梯间的风口是隔2-3层一个风口送风,要是剪刀楼梯间合用风道,风口就是每层都布置,合理把握送风风速的选择问题,才可以设计出实际有效的防烟系统。

规范要求,加压送风送风系统,土建风道风速不大于15,加压送风口风速不大于7,仔细理解,里面还是有很多可以研读的,这个15的风速不用说,直接搬人家日本的消防规范,这里的7是从人体舒适性出发的,毕竟着火了,大家都很心慌,加压送风口的风速过大,对逃生人员的心里有不良的影响,会影响逃生人员的心态稳定,不利于逃生安全,对应前室的加压送风,20层开2层,20-32层开3层,32层以前分段考虑也就是每段开2层,由已着火点的不确定性,每层都是有可能着火的,所以风道不能变径,来达到气流的均匀,再说土建风道变径每层预留的洞口时不一样的,不利用施工,所以加压送风口的土建风道是不变径的,直通到顶,下面理解理解风速的选择问题,大学教材里面的均匀送风计算,大概有4种办法,能达到均匀送风,结合加压送风土建风道,只能采用,减少土建风道的加压送风风速,规范要求土建风道的风速不大于15,一般我们取10-12这样比较合适,加压送风口的风速尽量取大,在考虑0.85的系数下,可以取到7,这样送风就比较均匀,这里有一个问题,同样的风量下,楼梯间的风压要比前室或合用前室小是一定的,前室或合用前室考虑最不利的底层送风,二楼梯间的风口是隔2-3层一个风口送风,要是剪刀楼梯间合用风道,风口就是每层都布置,合理把握送风风速的选择问题,才可以设计出实际有效的防烟系统。
以上个人理解,不足地方,同行多指教。
免费打赏
su65464
2014年11月26日 14:09:21
2楼
感谢楼主分析 学习了
回复
kv123
2014年11月28日 11:30:37
3楼
写得很好,学习了
回复
youlf
2014年12月01日 09:25:35
4楼
分析的挺不错,但是再考虑上开门和关门时的内外压力差,问题就更复杂了,并且是几乎没法解决的。
回复
fq901012
2014年12月02日 13:57:20
5楼
写得很好,学习了
回复
liangjian216
2014年12月04日 08:46:27
6楼
这个还没接触,学习了。
回复
四叶草lyp
2015年01月15日 17:35:55
7楼
分析的很到位,很好
回复
马雅雅
2015年02月06日 09:24:47
8楼
小于20层的时候按2个口计算,多余20层的时候,按三个计算,依据在哪里呢,我怎么没找到呢
回复
马雅雅
2015年02月06日 09:37:10
9楼
门洞的风速如何计算的啊
回复
gx_1988
2015年02月08日 19:39:01
10楼
马雅雅 发表于 2015-2-6 09:24 小于20层的时候按2个口计算,多余20层的时候,按三个计算,依据在哪里呢,我怎么没找到呢详见高规加压送风那一章的条文解释