求教:600kw和800kw的柴油发电机组能否并列运行
求教:600kw和800kw的柴油发电机组能否并列运行
2楼
可以并列,但是需要同期装置鉴定同期后才行。最好是并到电网里,但是手续太难办。一般是单独带负荷,不并列,方便负荷发启停和柴油发电机的移动。
回复
3楼
yaoguizhong213 发表于 2014-11-19 17:10 可以并列,但是需要同期装置鉴定同期后才行。最好是并到电网里,但是手续太难办。一般是单独带负荷,不并列 …谢谢版主解答。两台发电机组作为应急电源用。一旦两台同时运行会不会出现两台发电机所带的负荷分配不一致,造成600kw发电机过载的现象?
回复
4楼
负荷不一致只在并列运行是出现。上面说了,建议不并列。同期装置挺麻烦,还有,不知道你的发电机的调速性能是否符合同期装置要求,或者说是否和同期装置配套。
并列运行可能会负荷不一致,需要检查两台发电机的外特性曲线,根据机组容量和你的带负荷要求来调节柴油发电机的外特性曲线。需要试验。当然,如果发电机说明书里有,就简单了。
回复
5楼
准备要孩子的妈妈注意了
回复