请各位专家根据图片看看这样做母排是否对,不对的话有什么后果,及整改方法,还有就是有没有相应的标准能够说服其不对的地方!谢谢赐教!

请各位专家根据图片看看这样做母排是否对,不对的话有什么后果,及整改方法,还有就是有没有相应的标准能够说服其不对的地方!谢谢赐教!

14100069.jpg


14100070.jpg


14100071.jpg


14100072.jpg


14100073.jpg

免费打赏
abc1332088
2014年11月15日 10:26:42
2楼
:hu自己先顶一下!!!联络柜的右边都还有负载馈线回路及柜体
回复
lxy11_
2014年11月15日 22:31:34
3楼
总觉得怪怪的,联络铜排在水平母排中穿过,这种做法应该是不可以的。
回复
lxy11_
2014年11月15日 22:35:18
4楼
而且楼主这样做太浪费铜排了,断路器可以尽量往上太高
回复
wboy8759
2014年11月15日 23:40:18
5楼
交叉排之间应当加绝缘支撑,以满足大电流短路时的动稳定。
回复
hanzhg54
2014年11月16日 00:13:23
6楼
你的前两张照片很难看懂哪个是水平方向哪个是垂直方向,多亏有后面的照片。
联络柜做法不科学。
回复
biandianso
2014年11月17日 18:54:57
7楼
联络柜母排做的不太地道,厂家不正规
回复
pkw123
2014年11月17日 20:33:18
8楼
这样做肯定是不规范的,而且铜排浪费很严重!生产厂家很不靠谱啊!
联络柜的横排到隔离刀上弯排正上就可以截止了,何必还横穿整个柜体呢?
钱多多啊?
回复
jtqdqq
2014年11月19日 15:34:17
9楼
有点晕 我是老板的话 要训你了 浪费啊
回复
lingxuct
2014年11月19日 16:36:55
10楼
看来大家的看法是一样的,交叉的母排看着非常不舒服!
回复
goldenbay
2014年11月19日 17:59:29
11楼
母牌加工还不错的,这样连接确实感觉不专业
回复