变化内容:1高压柜尺寸800*1810*2300改为1000*1860*2430 ,高压柜基础沟尺寸做相应调整2.高压柜基础剖面图中控制电缆沟去掉目的是让厂家认可这个变化不影响造价,我们也认可,联系单上我们和厂家都要盖章的 然后提交给用户我公司是安装公司 也负责配电房的土建 以上是要求这个联系单的内容该怎么写啊 求助工友啊
变化内容:1高压柜尺寸800*1810*2300改为1000*1860*2430 ,高压柜基础沟尺寸做相应调整
2.高压柜基础剖面图中控制电缆沟去掉
目的是让厂家认可这个变化不影响造价,我们也认可,联系单上我们和厂家都要盖章的 然后提交给用户
我公司是安装公司 也负责配电房的土建 以上是要求
这个联系单的内容该怎么写啊 求助工友啊
2楼
还有工友在吗。 帮忙看看
回复
3楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-11-16 16:53 编辑
向业主提交《工程联系单》,联系单中内容如下写:
1、原蓝图中柜子的安装尺寸为(宽)800X(深)1810,现发现厂家做的柜子是(宽)1000X(深)1850,共有XX台柜子,根据这样的情况,(柜下)电缆沟宽度要从(带控制电缆沟)1700改为1830(含控制电缆沟);
2、根据柜子情况,控制电缆可在柜间横穿,不必考虑控制电缆的二次沟,建议取消。
施工方为了不变更施工合同(费用一次性包死),土建和其他在柜子方面的安装费用不变。
柜子厂家也因购销合同不变更,全部柜子费用按原合同不变。
以上情况,请业主报设计变更土建和电气施工图中的相关内容。
根据朋友所讲,每台柜子宽度加200,一共多少台柜子?总长度能放下吗?会不会影响配电室内通道?
回复
4楼
标准柜尺寸变更怎么会不影响造价呢???除非你们有关系,要不然就是报价高
回复
5楼
同意楼上的观点,柜子尺寸更改肯定会影响价格。而且你没和设计沟通过吗?
回复
6楼
国家级学术期刊——经济、管理、教育、医疗 工程论文发表的平台 每年工程师中高级职称论文发表。QQ:1517397378 551720295 联系人:郑老师 电话:13570528939
回复
7楼
柜子变宽了,如果数量多的话,配电间能放得下吗?
回复