初学者……今天看到前辈画的图接地不是都利用钢筋么,为什么还要做-0.8的板子呢?或者说什么情况下知道测试电阻会过大,需要做板子呢?
初学者……今天看到前辈画的图
接地不是都利用钢筋么,为什么还要做-0.8的板子呢?
或者说什么情况下知道测试电阻会过大,需要做板子呢?
![1.png](https://fd.co188.com/group1/M04/AA/CF/rBBhH11F96GAWHCEAABPbzgmltw590.png)
![2.png](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
路过看看了。
回复
3楼
当接地电阻不满足要求时,外接人工接地体用的
回复
4楼
本帖最后由 dianqipanli 于 2014-11-15 05:39 编辑
《民用建筑电气设计规范》
11.7.7
利用建筑钢筋混凝土中的钢筋作为引下线时,其上部应与接闪器焊接,下部在室外地坪下0.8-1m处宜焊出一根直径为12mm或40mmx4mm镀锌钢导体,此导体伸出外墙的长度不宜小于1m,..............................。
回复
5楼
学习了,此接地极用于测量接地电阻