12楼
本帖最后由 wboy8759 于 2014-11-13 20:57 编辑
两种可能:
1、双接触器主触头并联——增大开断元件的通流能力,减轻触头烧蚀;
2、构成“或”逻辑——两台接触器均跳开时才完全切断主回路。
回复
13楼
没看到完整的电路图(特别是控制电路部分),无法判断其为什么。
回复
14楼
要截图就截全点,起码把设备名称让我们看到吧?否则我们在这猜谜语玩?
一般来说这样的主回路都是设备正反转。
回复
15楼
leedongcheng 发表于 2014-11-13 21:57 要截图就截全点,起码把设备名称让我们看到吧?否则我们在这猜谜语玩?一般来说这样的主回路都是设备正 …设备是一台过滤机
回复
16楼
一般是正反转!!!!!
回复
17楼
应该是用于正反转的
回复
18楼
一种是正反转控制,另一个就是满足电动机控制需求,可能做法不太好
回复
19楼
yixiaohanshui 发表于 2014-11-13 23:19 设备是一台过滤机“设备是一台过滤机”,道出了真相!过滤机是要求正反转的!一正一反用是两个接触器!
回复
20楼
最常用的正反转回路
回复
21楼
qx1470367056 发表于 2014-11-15 15:09 “设备是一台过滤机”,道出了真相!过滤机是要求正反转的!一正一反用是两个接触器!那一般什么设备要用到正反转,怎么知道这台设备用不用
回复