最近纠结于建筑耐火等级的问题,现行06版建筑防火设计规范中对耐火等级的描述只有层数要求,防火分区最大允许面积要求,建筑构建耐火极限要求,所以我的问题来了,建筑构建的耐火极限拿柱举例,耐火等级二级的建筑的柱多大的截面积和什么标号的混凝土才能满足2.5h的耐火极限? 还有个问题,我在网上看到一种关于建筑物耐火等级的说法:一级耐火等级建筑是钢筋混凝土结构或砖墙与钢混凝土结构组成的混合结构; 二级耐火等级建筑是钢结构屋架、钢筋混凝土柱或砖墙组成的混合结构;
最近纠结于建筑耐火等级的问题,现行06版建筑防火设计规范中对耐火等级的描述只有层数要求,防火分区最大允许面积要求,建筑构建耐火极限要求,所以我的问题来了,建筑构建的耐火极限拿柱举例,耐火等级二级的建筑的柱多大的截面积和什么标号的混凝土才能满足2.5h的耐火极限?
还有个问题,我在网上看到一种关于建筑物耐火等级的说法:
一级耐火等级建筑是钢筋混凝土结构或砖墙与钢混凝土结构组成的混合结构;
二级耐火等级建筑是钢结构屋架、钢筋混凝土柱或砖墙组成的混合结构;
三级耐火等级建筑物是木屋顶和砖墙组成的砖木结构;
四级耐火等级是木屋顶、难燃烧体墙壁组成的可燃结构。
这种说法有依据么,我查阅相关规范没找到这种说法的依据,所以还想知道判定建筑物的耐火等级的方法是什么?是否是建筑专业定等级后再根据规范要求布置建筑物?
诚心请教,我知道这个问题是建筑方面的,但我平时都从事给排水设计,所以还是想在水版发帖,希望大家踊跃解答。
2楼
自己先把沙发做了!
回复
3楼
这个应该是建筑专业确定的。
回复
4楼
建议楼主看看规范条文说明,其中表8 建筑构件的燃烧性能和耐火极限 应该能解决楼主的疑惑。
回复
5楼
这个应该是建筑专业确定的。
回复
6楼
混凝土梁、板这些的耐火等级是以保护层破坏,受拉钢筋软化为准的
而混凝土柱主要是承载压力,混凝土材料耐压强度大,钢筋软化也不会导致混凝土柱垮掉。
所以,钢筋混凝土结构的耐火等级还是以梁、板的等级为指标。
回复
7楼
看看规范条文说明,建筑构件的燃烧性能和耐火极限。
回复
8楼
建筑专业定
回复
9楼
建筑专业定耐火等级
回复
10楼
yanzhenshi 发表于 2014-11-13 14:35 看看规范条文说明,建筑构件的燃烧性能和耐火极限。建筑防火设计规范上耐火等级的条文说明没有关于截面积这些的说明。
回复
11楼
lufei 发表于 2014-11-13 09:16 建议楼主看看规范条文说明,其中表8 建筑构件的燃烧性能和耐火极限 应该能解决楼主的疑惑。求楼主的表8,我的建筑防火设计规范上没有,条文说明也没有关于截面这些的说明。
回复