为什么会这个样子呢?原因是什么?截面不合理?还是钢筋超了?如何修改呢?求高人解答。
为什么会这个样子呢?原因是什么?截面不合理?还是钢筋超了?如何修改呢?求高人解答。
2楼
梁截面太小了?
回复
3楼
大王i大weibo 发表于 2014-11-12 16:01 梁截面太小了?同事也是这么说的 单独调整那一段截面 我觉得不合适
回复
4楼
hui470969319 发表于 2014-11-12 16:11 同事也是这么说的 单独调整那一段截面 我觉得不合适我之前也碰到过 基本都是先直接加大梁高
回复
5楼
大王i大weibo 发表于 2014-11-12 16:17 我之前也碰到过 基本都是先直接加大梁高加大两纵轴之间的梁宽?还是整个横轴线上梁全部加宽?
回复
6楼
加大两纵轴之间的梁宽吧
回复
7楼
我这边是 一般先在可调范围内加梁高 然后再梁宽
回复
8楼
梁截面太小了,还是这部分荷载太大了。。。
回复
9楼
风影紫 发表于 2014-11-13 08:54 梁截面太小了,还是这部分荷载太大了。。。应该是荷载大了 我仔细算了一下 把安全余量可能取的有些多
回复
10楼
看一下梁上荷载有没有输错,不行的话就加大梁截面尺寸。
回复