按照《消防给水及消火栓系统技术规程》(简称《消规》)第6.1.3.1“应采用两路消防供水,除建筑高度超过54米的住宅外,室外消火栓设计流量小于等于20L/S时可采用一路消防供水”,即当一建筑高度小于等于50米的住宅可以采用一路消防供水,考虑到室内系统一般自成加压系统,意味着建筑高度不超过50米(18层)住宅的小区室外可以采用一路供水,支状管网(依据8.1.4.1条)。
但根据《消规》4.3.1.2条“当采用一路消防供水,且室外消火栓设计流量大于20L/S或建筑高度大于50米”,应设置消防水池(此条的出发点是市政管网无法满足室内外消防用水量的要求,故需要设置消防水池,且一般考虑储存室内外消防用水量)。
那么问题来了,如果一个小区内的住宅高度在
50~54m
之间(17~18层这样),是采用一路进水,支状管网的模式,消防水池存贮室内消防用水量(解决压力不够的问题),还是采用一路进水,支状管网的模式,采用消防水池存储室内外消防用水量?
鄙人觉得4.3.1.2与6.1.3.1条要一致,应该将6.1.3.1改成建筑高度超过50米住宅,即高度超过50米的住宅或小区也需要两路进水。鄙人抛砖引玉,欢迎大家指点,谢谢!
2楼
看的仔细,专家们没有把这个统一起来(54m是住宅一类高层的分界点),以后肯定会统一的
回复
3楼
不冲突。设不设消防水池看4.3.1,存不存室外水量看4.3.2及6.1.3。你说的例子,室外消防采用一路就可以,符合6.1.3要求。
回复
4楼
不过根据现在消规对消防压力的要求,感觉4.3.1.2条且后面的要求有点多余了?
谁能举个例子可以符合后面相应要求而不用设置消防水池的。
回复
5楼
从安全角度来说,设置的消防水池,在此处,应该包括室外消防用水量的。
回复
6楼
4.3.1.2与6.1.3.1有歧义,应该在4.3.1.2后面附上一句除:建筑高度不超过54m的住宅。这样前后就一致了。
回复
7楼
applan 发表于 2014-11-12 09:48 不冲突。设不设消防水池看4.3.1,存不存室外水量看4.3.2及6.1.3。你说的例子,室外消防采用一路就可以,符合 …按照您的理解,室外一路,消防水池可以不存室外,只考虑室内即可?对18层住宅的小区,不觉得这样做很大胆么
回复
8楼
applan 发表于 2014-11-12 09:48 不冲突。设不设消防水池看4.3.1,存不存室外水量看4.3.2及6.1.3。你说的例子,室外消防采用一路就可以,符合 …还有个,4.3.1针对市政给水管网满足不了场地消防的,才设置消防水池,这个水池必然考虑储存室外用水,如果能保证,何必多此一举?
回复
9楼
海啸 发表于 2014-11-13 14:32 按照您的理解,室外一路,消防水池可以不存室外,只考虑室内即可?对18层住宅的小区,不觉得这样做很大胆 …对于二类住宅,规范本身有单独列出,现行高规也是如此。你觉得满足室外水量、水压情况下,一路供水不符合哪条?
回复
10楼
海啸 发表于 2014-11-13 14:34 还有个,4.3.1针对市政给水管网满足不了场地消防的,才设置消防水池,这个水池必然考虑储存室外用水,如果 …同意你说的储存室内、外消防用水的要求。不过对于消防水池容积如何储存室外消防水量,我觉得还得需要看4.3.2及6.1.3条相应要求。所以说2者不统一没有明显的冲突,前者包括了所有建筑,后者只明确了住宅。如同例子中,根据4.3.1要设室内外消防的水池,但根据后一条文,室外用水满足室外消防,所以不必储存室外水量。
回复
11楼
没有矛盾呀,各有各的设置要求。