本人入行时间不长。最近刚接了个小项目:共6层,下面2层商业,上面四层住宅,总高度21米,设有电梯。总建筑面积1300平米,基底面积200多一点。查了查规范,发现跟消火栓系统的设置条件都搭不上。但是设有电梯(一部),故发出上述疑问。望各位坛友赐教,感激不尽!
本人入行时间不长。最近刚接了个小项目:共6层,下面2层商业,上面四层住宅,总高度21米,设有电梯。总建筑面积1300平米,基底面积200多一点。
查了查规范,发现跟消火栓系统的设置条件都搭不上。但是设有电梯(一部),故发出上述疑问。望各位坛友赐教,感激不尽!
2楼
消火栓的设置与否与设置电梯没有关系。
回复
3楼
云飘飘 发表于 2014-11-12 06:28 消火栓的设置与否与设置电梯没有关系。哦,我还以为设电梯了之后就得做消火栓呢。谢谢指教!
回复
4楼
哦,那设灭火器就够了哈
回复
5楼
我是说这个建筑是否上消火栓系统与该建筑是否有电梯没有关系。如果你这个建筑下面是商业楼,仍然需要设置消火栓系统。如果仅仅是商业网点,需要设置软管卷盘。
回复
6楼
如果你这个建筑下面是商业楼,仍然需要设置消火栓系统。如果仅仅是商业网点,需要设置软管卷盘。顶!
回复
7楼
电梯有电梯的设置要求,消火栓有消火栓设置的要求。
回复
8楼
云飘飘 发表于 2014-11-14 06:24 我是说这个建筑是否上消火栓系统与该建筑是否有电梯没有关系。如果你这个建筑下面是商业楼,仍然需要设置消 …嗯。多谢指教!
回复
9楼
新手来围观学习
回复