住宅楼,设电梯了是不是就得至少做消火栓系统?
ira114
ira114 Lv.12
2014年11月11日 19:18:32
只看楼主

本人入行时间不长。最近刚接了个小项目:共6层,下面2层商业,上面四层住宅,总高度21米,设有电梯。总建筑面积1300平米,基底面积200多一点。查了查规范,发现跟消火栓系统的设置条件都搭不上。但是设有电梯(一部),故发出上述疑问。望各位坛友赐教,感激不尽!

本人入行时间不长。最近刚接了个小项目:共6层,下面2层商业,上面四层住宅,总高度21米,设有电梯。总建筑面积1300平米,基底面积200多一点。
查了查规范,发现跟消火栓系统的设置条件都搭不上。但是设有电梯(一部),故发出上述疑问。望各位坛友赐教,感激不尽!
免费打赏
云飘飘
2014年11月12日 06:28:28
2楼
消火栓的设置与否与设置电梯没有关系。
回复
ira114
2014年11月13日 18:51:08
3楼
云飘飘 发表于 2014-11-12 06:28 消火栓的设置与否与设置电梯没有关系。哦,我还以为设电梯了之后就得做消火栓呢。谢谢指教!
回复
ira114
2014年11月13日 18:51:30
4楼
哦,那设灭火器就够了哈
回复
云飘飘
2014年11月14日 06:24:27
5楼
我是说这个建筑是否上消火栓系统与该建筑是否有电梯没有关系。如果你这个建筑下面是商业楼,仍然需要设置消火栓系统。如果仅仅是商业网点,需要设置软管卷盘。
回复
yxq201413
2014年11月14日 08:57:34
6楼
如果你这个建筑下面是商业楼,仍然需要设置消火栓系统。如果仅仅是商业网点,需要设置软管卷盘。顶!
回复
肖拾根
2014年11月14日 09:22:00
7楼
电梯有电梯的设置要求,消火栓有消火栓设置的要求。
回复
ira114
2014年11月15日 10:44:34
8楼
云飘飘 发表于 2014-11-14 06:24 我是说这个建筑是否上消火栓系统与该建筑是否有电梯没有关系。如果你这个建筑下面是商业楼,仍然需要设置消 …嗯。多谢指教!
回复
eterity
2014年11月15日 18:04:34
9楼
新手来围观学习
回复