钢框架前边所有信息都满足要求了,到绘节点图是**** 节点板与柱连接焊缝应力Fv = 202.98 N/mm2 > Fvw = 160.00 N/mm2, 设计不满足(支撑在柱腹板位置),加厚柱腹板好像没用