上海环球金融中心空调设计说明 1、项目简介 环球金融中心位于上海陆家嘴金融贸易中心区Z4-1街区;总建筑面积有381610m2,其中地上面积316186m2、地下面积65424m2;地上共101层、地下3层;总高度达492m;并与金茂大厦以及在建中的上海中心呈三足鼎立之势。   大厦分为塔楼和裙房两部分:塔楼部分由入口进厅、美术馆、7~77层办公(20.2万m2),79~88层酒店(2.8万m2)及90~101层观光设施(1.4万m2)组成;裙房由1层交通枢纽、防灾中心及其他辅助用房;2~3层商业(2.6万m2)用房及3~5层的美术馆(0.8万m2)组成。地下室有下沉式花园和食街、多功能厅和商店;地下部分由停车库(2.8万m2)和商业(1.3万m2)组成。

上海环球金融中心空调设计说明

1.jpg

1、项目简介

环球金融中心位于上海陆家嘴金融贸易中心区Z4-1街区;总建筑面积有381610m2,其中地上面积316186m2、地下面积65424m2;地上共101层、地下3层;总高度达492m;并与金茂大厦以及在建中的上海中心呈三足鼎立之势。

  大厦分为塔楼和裙房两部分:塔楼部分由入口进厅、美术馆、7~77层办公(20.2万m2),79~88层酒店(2.8万m2)及90~101层观光设施(1.4万m2)组成;裙房由1层交通枢纽、防灾中心及其他辅助用房;2~3层商业(2.6万m2)用房及3~5层的美术馆(0.8万m2)组成。地下室有下沉式花园和食街、多功能厅和商店;地下部分由停车库(2.8万m2)和商业(1.3万m2)组成。


  本工程由华东建筑设计研究院有限公司设计,并获2009年度全国工程勘察设计行业优秀工程勘察设计行业奖——建筑工程(中外合作项目)一等奖。


2、设计条件

(1) 室外气象条件

夏季空调计算干球温度 34°C 冬季空调计算相对湿度75%
冬季空调计算干球温度 -4°C 夏季通风计算干球温度32°C
夏季空调计算湿球温度 28.2°C 冬季通风计算干球温度3°C



3、冷热源系统

(1)地下二层冷冻机房设置:

高压离心式冷水机组1500RT×7台(其中预留2台)
蒸汽双效吸收式冷水机组1500RT×3台合计供冷能力12000RT(42195KW),将来增至15000RT(52744KW)。

(2)地下三层锅炉房设置:

燃气蒸汽锅炉:9.6T/h×6台合计供热能力:57.6T/h

(3)空调冷水系统冷冻水系统分低层、中层1、中层2、高层4个区

低层区(B3~5F)由一次冷冻水经B2F板式换热器热交换成二次冷冻水系统间接供给。
中层区1(6~42F)由一次冷冻水经6F、18F、30F板式换热器热交换,组成3个二次冷冻水系统间接供给。
中层区2(43~89F)一次冷冻水经42F板式换热器热交换成二次冷冻水后,划分为43~58F、59~77F、78~89F三个区段间接供给。
高层区(90F以上)中层区2的二次冷冻水经89F板式换热器热交换成三次冷冻水间接供给。

热水每12层划分为一个水系统,由汽-水热换器供给各区水系统。



4、空调系统

(1) 办公室空调区采用单风道变风量空调方式,周边区另设4管制立式风机盘管。
(2) 每12层设置集中式新风系统(含新风加热装置)和排风系统,向各层空调系统补充新风并且排风,排风系统火灾时兼作排烟系统。
(3) 入口大厅、店铺通道采用地板送风空调方式。
(4) 宾馆公共部分各区域设定风量空调系统,周边区另设4管制卧式风机盘管。
(5) 会议室采用单风道变风量空调方式, 周边区另设4管制卧式风机盘管。
(6) 宾馆客房采用4管制风机盘管加新风空调系统,管理部采用4管制风机盘管加新风空调系统。
(7) 厨房采用采用全新风空调送风系统。
(8) 警备室、锅炉监控室采用风机盘管加新风空调系统,防灾中心采用分体柜式空调系统。
(9) 电气室、电梯机房采用通风换气加供冷专用空调机。
(10) 观光设施采用地板送风空调系统,周边区地板下有冬季防冷气流用的暖气片。


5、通风及排烟系统

注:
·第一种通风方式:机械送风;机械排风 ·第五种通风方式:机械排烟;自然补风
·第二种通风方式:机械送风;自然排风 ·第六种通风方式:自然排烟;自然补风
·第三种通风方式:自然送风;机械排风 ·第七种通风方式:正压送风
·第四种通风方式:机械排烟;机械补风


6、自动控制系统

(1) 空调系统控制采用中央集中监视系统(BAS)与就地控制相结合方式。
(2) 冷热源及其辅助设备实行台数控制,联锁和监视。
(3) 定风量、变风量空调系统实行温度及风量控制和监视。
(4) 风机盘管实行室温控制。
(5) 各种通风设备由BAS系统监控。
(6) 防排烟系统由消防控制中心监控。



相关资料

中建三局承建-上海环球金融中心低区中央空调系统
http://bbs.co188.com/thread-590775-1-1.html

上海环球金融中心装饰工程施工全过程的得与失的总结
http://bbs.co188.com/thread-8658265-1-1.html

上海环球金融中心大厦基于性能的抗震设计研究
http://bbs.co188.com/thread-9009228-1-1.html

上海环球金融中心裙房区基坑围护逆作法结构施工图
http://ziliao.co188.com/d49911284.html




1.jpg

免费打赏
nuantong_new
2014年11月10日 13:50:06
2楼
怎么没有施工图纸呢
回复
sl968754
2014年11月10日 16:24:55
3楼
资料不错,谢谢分享。
回复
qq_1415672525517
2014年11月11日 10:34:56
4楼
学习完毕!!
回复
kingrui7272
2014年11月11日 13:35:55
5楼
学习了。。。。如果有施工图纸就更好了!!!!
回复
xiangyue1998
2014年11月11日 16:53:10
6楼
希望有更多的人分享案例分析,等我有了,我一定分享
回复
sbbsliang
2014年11月12日 08:08:47
7楼
施工图纸筑龙网可以下载,价格不低
回复
chance.5
2014年11月12日 09:19:16
8楼
多谢楼主分享!学习一下
回复
wanghaofoever08
2014年11月12日 13:01:56
9楼
资料很好,谢谢分享!
回复
建筑一周
2014年11月12日 13:48:09
10楼
路过,学习学习,感谢分享!
回复
jianzhushejidaren
2014年11月16日 20:24:23
11楼
虽然不是搞这个的,但还是学到新知识了
回复

相关推荐

APP内打开