3*277v/480v+pe断路器选型
njsgcmusic
njsgcmusic Lv.2
2014年11月07日 14:05:36
来自于断路器
只看楼主

大家好:我是做光伏发电这块的,最近偶然接触了额定电压输出AC 3*277/480V的逆变设备,断路器电流在50A左右,问了国内很多做断路器的厂家,都没这个电压等级,国内的电压都在230/400,一查资料,发现这是美国工业用电的电压等级,自己发现ABB-SH200系列的微断,貌似美标UL/CSA的标准是480Y/277,自己觉得应该能用,但不敢确定,麻烦坛子高手解答一下!

大家好:我是做光伏发电这块的,最近偶然接触了额定电压输出AC 3*277/480V的逆变设备,断路器电流在50A左右,问了国内很多做断路器的厂家,都没这个电压等级,国内的电压都在230/400,一查资料,发现这是美国工业用电的电压等级,自己发现ABB-SH200系列的微断,貌似美标UL/CSA的标准是480Y/277,自己觉得应该能用,但不敢确定,麻烦坛子高手解答一下!
beida_energy
2014年11月07日 19:01:50
2楼
我觉得肯定能用。
因为断路器的额定电压一般都会超过500V,比如,我们的兆欧表就是输出电压500V的,但是工作电压只是380V。
回复

相关推荐

APP内打开